Страница 1 из 4

Применение экранов для снижения уровня звука (шума)

Добавлено: 12 июл 2010, 07:42
Katenok-chernish
Здравствуйте, очень прошу дать хороший совет!
Делаю расчет по шуму, на углу жилого дома уровень звука превышает допустимые (в моём случае 45 дБА) на 10 дБА. Насколько я понимаю, необходимо поставить экран чтобы снизить уровень шума. В старом СНиП 11-12-77 в п 10.11 «Экраны и зеленые насаждения» подробненько описано как установить высоту экрана и вычислить на сколько снизится уровень звука. На расчетных схемах для определения снижения уровня звука мы видим, что источник шума намного ниже расчетной точки, вершина треугольника на верху, вроде всё хорошо, только в моём случае высота источника шума и расчетной точки больше чем высота экрана, получается что вершина треугольника направлена вниз. Вопрос: можно ли применять этот расчет в таком случае? И если нет, что тогда делать?

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 12 июл 2010, 07:58
А. Сивяков
Надо поднимать до разумных пределов высоту экрана. Из расчетной точки на уровне окон верхнего этажа источник шума по меньшей мере не должно быть видно. Экран надо ставить как можно ближе к источнику шума (опять же по возможности).

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 13 июл 2010, 11:09
MaKsuha
Как определить длину экрана? В Методических рекомендациях по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой эффективности экранов с учетом звукопоглощения, в таблице 4.2 длина опеределяется только максимум для расстояния до расчетной точки 140м. А у меня 350? :(
Может кто подскажет где взять sos

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 13 июл 2010, 13:49
Polina
Katenok-chernish
Есть такое понятие как "зона акустической тени экрана". Если расчетная точка РТ не попадает в эту зону, то экран не работает.
По поводу советов, какой у вас источник шума?

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 04:47
Katenok-chernish
Polina
Источником шума является стена угольной котельной

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 05:40
А. Сивяков
Katenok-chernish, какой-то у вас жутко загадочный расчетный случай.
Источник шума - стена угольной котельной. Значит всё шумящее оборудование - внутри котельной. И это оборудование шумит так, что вы собираетесь строить шумозащитный экран, чтоб на расстоянии 350 м защититься от шума. Разве так бывает?

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 05:45
Katenok-chernish
Зона акустической тени экрана" и "Зона молчания" это одно и тоже? А можно её как то рассчитать, я так понимаю, она располагается на достаточно большом расстоянии?

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 05:55
Katenok-chernish
А.Сивяков, в моём случае шумит стена с окнами, а котельная находится на расстоянии около 25м от РТ. Разговор про 350 м и длине экрана это вопрос от Тanюsha.

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 06:18
А. Сивяков
Насчет 350 м прошу прощения - это я с утра не проснулся видимо.
Теперь по сути. А точно ли у вас на жилом доме превышения? нет ли ошибки в расчетах? Что за оборудование в этой котельной? А снаружи котельной нет источников шума? Сбросили бы информацию по котельной и по расчету, я бы посмотрел.
Что ли окна здоровые на этой стенке? Фото есть? Может просто окна щитами загородить.

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 06:25
Katenok-chernish
Оборудование установленное внутри - насосы, транспортеры, вентиляторы, пристроен склад угля - в нём, разумеется, дробилка, +шум дымососов на улице, окна в сторону жилого дома...В расчете до этого сомнений не было:) Просто стоит дом! Вот и думаю, что с ним делать)

Re: Снижение уровня звука экраном.

Добавлено: 14 июл 2010, 07:25
А. Сивяков
Тогда надо точно установить - от чего превышения на доме. Проведите расчет без учета дымососов, которые на улице стоят и посмотрите, есть ли превышения. Если получится, что всё зло от дымососов, тогда надо их загородить экранами.