Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Оценка воздуха рабочей зоны

Нормирование выбросов

Модератор: Raccoon

Ответить
gekataheel
Новичок
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 21 апр 2012, 10:14
Откуда: москва
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 13 раз

Оценка воздуха рабочей зоны

Сообщение gekataheel » 25 май 2016, 13:03

Добрый день, форумчане!
Пришло замечание эксперта-не выполнена оценка воздуха рабочей зоны (ГН 2.2.5.1313-03).
Объект- реконструкция моста. Все работы на улице.

Что можно ответить, или она хочет замеры? но где их взять если это лишь проект....?

P/S извиняюсь, если тема продублировалась. комп глючит.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Оценка воздуха рабочей зоны

Сообщение DeadLine » 25 май 2016, 13:31

сравните полученные результаты с ПДК р.з.
Изображение

gekataheel
Новичок
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 21 апр 2012, 10:14
Откуда: москва
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Оценка воздуха рабочей зоны

Сообщение gekataheel » 25 май 2016, 14:20

У меня несколько источников, рассчитаны в г/с и т/год. По ГН дано в мг/м3. Что с чем сравнить надо? перевести одно в другое почти невозможно (нужны данные).....

Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Посмотрела по ГН вещества, не нашла сера диоксид, диЖелезо триоксид, пыль органическую (2908) и алканы с12-19....

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Оценка воздуха рабочей зоны

Сообщение machineman » 26 май 2016, 09:30

1. Примерно прикидываешь некую территорию, на которой в основном ведутся работы, это и будет условная рабочая зона.
2. Берешь распечатки или карты рассеивания и по всем показателям смотришь максимальные значения концентраций (от всех источников) внутри этой зоны как раз в мг/м3.
3. Сравниваешь с ГН. Если нет каких-то ЗВ в ГН, то так и пишешь: поскольку для таких-то веществ не установлены ПДК РЗ, ориентируемся на максимально-разовые. Делаешь соответствующее заключение.
А вообще-то замечание эксперта не правомерно: согласно положению об ОВОС и проистекающим требованиям 87-го постановления, процедура должна проводиться в отношении объектов ОС. Рабочая зона таковым не является (7-ФЗ).
Long live Rock'n'roll!

Natasha66
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 июл 2013, 09:22
Откуда: Нижегородская обл.,г.Дзержинск
Поблагодарили: 28 раз

Re: Оценка воздуха рабочей зоны

Сообщение Natasha66 » 27 май 2016, 14:13

Добрый день! Чтобы сделать оценку по ПДК в рабочей зоне надо произвести расчет рассеивания по ПДКр.з. все значения ПДКм.р. для веществ в справочнике УПРЗА нужно вручную изменить на ПДКр.з.
Серы диоксид - 10 мг/м3 кл.3;
диЖлезо триоксид -6 мг/м3 кл.4;
углеводлороды алифатические предельные С1-С10- 900 мг/м3 кл.4;
пыль неорганическая - 6 мг/м3 кл.3.