Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму
В том то и дело, что трансформаторная и открытая. Больший вклад шум дают выключатели ОРУ. Они прилично щелкают и их ни какой минватой не обложить)))
- 15 сен 2011, 18:00
- Форум: Шумовое воздействие
- Тема: Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной
- Ответы: 4
- Просмотры: 3269
Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму
Дело в том, что в линию 45 дБА учебные заведения залезают... У меня тут появился еще противоречивый вопрос. Согласно Своду правил СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), табл.1, п.23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям… учебных заведений…. – 55 дБА. На сколько об...
- 14 сен 2011, 20:36
- Форум: Шумовое воздействие
- Тема: Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной
- Ответы: 4
- Просмотры: 3269
Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной
Добрый день, коллеги! Хотелось обсудить немого тупиковую ситуацию по установлению СЗЗ для подстанции. Согласно СанПиН по СЗЗ для подстанций размер СЗЗ устанавливается на основании акустического расчета и ЭМИ. Для проектируемой подстанция были определены размеры расчетной СЗЗ по акустике по линии 45 ...