Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Найдено 3 результата

Артём В.Артёмов
16 сен 2011, 13:55
Форум: Шумовое воздействие
Тема: Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной
Ответы: 4
Просмотры: 3269

Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму

В том то и дело, что трансформаторная и открытая. Больший вклад шум дают выключатели ОРУ. Они прилично щелкают и их ни какой минватой не обложить)))
Артём В.Артёмов
15 сен 2011, 18:00
Форум: Шумовое воздействие
Тема: Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной
Ответы: 4
Просмотры: 3269

Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму

Дело в том, что в линию 45 дБА учебные заведения залезают... У меня тут появился еще противоречивый вопрос. Согласно Своду правил СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), табл.1, п.23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям… учебных заведений…. – 55 дБА. На сколько об...
Артём В.Артёмов
14 сен 2011, 20:36
Форум: Шумовое воздействие
Тема: Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной
Ответы: 4
Просмотры: 3269

Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной

Добрый день, коллеги! Хотелось обсудить немого тупиковую ситуацию по установлению СЗЗ для подстанции. Согласно СанПиН по СЗЗ для подстанций размер СЗЗ устанавливается на основании акустического расчета и ЭМИ. Для проектируемой подстанция были определены размеры расчетной СЗЗ по акустике по линии 45 ...