Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Зоны санитарной охраны водозабора
Модератор: Raccoon
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Жаль, что давненько никого здесь нет, но все же попробую задать свой вопрос: как планируетсятерритория ЗСО 1 пояса каптажного водозабора для отвода поверхностного стока, что вообще под этим подразумевается?
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Если вода не поступает на питьевые нужды то и никаких ЗСО не требуется..
санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Вода идет на хоз питьевые нужды, вот что именно. Сцепились не на жизнь а на смерть с роспотребнадзором, они пишут спланировать, а что под этим подразумевается ХЗ, нигде не могу найти
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Посмотрите сначало тут
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Там посмотрела, про планировку ваще ни слова. Типа кто как хочет так и делает. Источник у нас подземный, находится на участке под уклоном градусов 15. Вообщем жесть
-
- Профи
- Сообщения: 644
- Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 104 раза
- Контактная информация:
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Что именно хочет от вас Роспотребнадзор? Спанировать т.е. сделать проект ЗСО? спланировать мероприятия в ЗСО, напишите точнее..
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Выдали предписание: спланировать зону санитарной охраны 1 пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы. У нас проект ЗСО в стадии утверждения, а роспотреб палки в колеса вставляет
- nightroad
- Прохожий
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 29 июн 2011, 07:28
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Вам нужно просто разработать мероприятия по отводу ливневых и талых вод от 1 пояса ЗСО. Мероприятия заключаются в планировке территории, устройство водоотводной канавы. Для мероприятий привести ориентировочную стоимость и сроки реализации, утвержденные с владельцем источника водоснабжения
Требование РПН обоснованно.
Требование РПН обоснованно.
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Таааааак, уже хоть что то становится понятно. А канава должна быть непосредственно по периметру 1 пояса ЗСО или непосредственно вокруг колодца?
Добавлено спустя 57 секунд:
То, что требование РПН законно, не отрицаю, если бы не проплаченный заказ и хоть слово объяснения в предписании
Добавлено спустя 57 секунд:
То, что требование РПН законно, не отрицаю, если бы не проплаченный заказ и хоть слово объяснения в предписании
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Зона санитарной охраны водозабора
СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
10.21. Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п. 14.4.
14.1. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СНиП II-89-80* и требованиями разделов 10 и 11.
15.114. Колодцы на сетях водопровода надлежит проектировать в грунтовых условиях I типа по просадочности с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м, в грунтовых условиях II типа - с уплотнением грунта на глубину 1 м и устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода.
Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Актуализированная редакция
Планировочная организация рельефа (со стр. 15 )
Добавлено спустя 25 минут 4 секунды:
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
приведение в соответствие требованиям НТД площадки водозабора не является административным препятствием...
10.21. Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п. 14.4.
14.1. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СНиП II-89-80* и требованиями разделов 10 и 11.
15.114. Колодцы на сетях водопровода надлежит проектировать в грунтовых условиях I типа по просадочности с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м, в грунтовых условиях II типа - с уплотнением грунта на глубину 1 м и устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода.
Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Актуализированная редакция
Планировочная организация рельефа (со стр. 15 )
Добавлено спустя 25 минут 4 секунды:
они пишут спланировать, а что под этим подразумевается ХЗ, нигде не могу найти
Там посмотрела, про планировку ваще ни слова. Типа кто как хочет так и делает. Источник у нас подземный, находится на участке под уклоном градусов 15. Вообщем жесть
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Выдали предписание: спланировать зону санитарной охраны 1 пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы. У нас проект ЗСО в стадии утверждения, а роспотреб палки в колеса вставляет
приведение в соответствие требованиям НТД площадки водозабора не является административным препятствием...
Arbeit Macht Frei
Re: Зона санитарной охраны водозабора
Спасибо большое за ответы, начинаю вроде маленько разгребаться, жесть конечно как все запущено. Но ничего не поделаешь. У нас просто еще рядом строительство АЗС идет, вот они то как раз и лоббируют интерес рпн. Все вокруг купили
Кто сейчас на конференции