Расчёт массы паров жидкости (интенсивность испарения)
Скажите,кто-нибудь производил расчеты выбросов серной кислоты на потенциально опасном объекте?Нет ли у кого-нибудь программы в любом формате по расчету этих выбросов,т.к.РД-90 для этого не подходит,Химикрэш и Токси(которые имеются у меня) делать этого не могут.Методика есть, но она очень сложная и долгая,а мне нужно по роду деятельности производить эти расчеты быстро(я сотрудник МЧС) Заранее признателен за помощь. С Уважением Шаповалов И.Д.
-
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 349 раз
- Поблагодарили: 571 раз
Re: Выбросы серной кислоты
Выбросы можно считать используя удельные нормативы и площадь зеркала пролива. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом), глава 3.5. Можно скачать тут viewtopic.php?f=88&t=4081#p44195
Еще обратите внимание на программу viewtopic.php?t=3733 - возможно Вам она пригодится.
Еще обратите внимание на программу viewtopic.php?t=3733 - возможно Вам она пригодится.
-
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 30 янв 2008, 22:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
Re: Выбросы серной кислоты
Да нет от неё выбросов.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 07:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
Re: Выбросы серной кислоты
у мну вопрос, насколько все-таки решен вопрос возможности использования единых методик расчета количества ЗВ и их выбросов в едином таможенном пространстве?
-
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 30 янв 2008, 22:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
Re: Выбросы серной кислоты
Нинасколько.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 26 дек 2011, 16:47
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 178 раз
Re: Выбросы серной кислоты
Wespe писал(а):Да нет от неё выбросов.
Я, кстати, тоже к этому склоняюсь: серная кислота по определению нелетуча, более того, самоконцентрирующаяся (при хранении в открытой емкости концентрация в объеме увеличивается). Другое дело что возможен аэрозольный выброс - вот тут и может быть обозначенный удельный норматив, а причины выброса чисто механические.
Можно попробовать посчитать с данным нормативом и оценить последствия. Уже потом выводы делать о применимости метода.
Long live Rock'n'roll!
-
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 30 янв 2008, 22:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
Re: Выбросы серной кислоты
ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, расчет интенсивности испарения там есть, константы Антуана (для расчета давления паров) для серной кислоты тоже вроде имеются, см.здесь Константы Антуана
У меня тута бета версия экселевского расчёта нарисовалась, не причесанная истчо правда...
P.S.
А выбросов от испарения у серной кислоты нет по-любому...
P.S.2
Бета версия 2 тута Программы по расчету выбросов в Microsoft Excel
Кстати, наше славное МЧС на своём сайте абсолютно задаром предлагает штук 20 программок и полупрограммок для проектировщиков Расчетные программы для проектировщиков
В числе прочего там есть и
У меня тута бета версия экселевского расчёта нарисовалась, не причесанная истчо правда...
P.S.
А выбросов от испарения у серной кислоты нет по-любому...
P.S.2
Бета версия 2 тута Программы по расчету выбросов в Microsoft Excel
Кстати, наше славное МЧС на своём сайте абсолютно задаром предлагает штук 20 программок и полупрограммок для проектировщиков Расчетные программы для проектировщиков
Разработанные специалистами МЧС программы предназначены для экспресс-оценки параметров пожарной опасности и предназначены в помощь проектным и другим организациям, занимающихся разработкой мероприятий в области пожарной безопасности. Они являются вспомогательным средством при проведении расчетной оценки параметров пожарной опасности. При предоставлении результатов расчета, полученных с использованием указанной программы, их необходимо соответствующим образом оформить с приведением промежуточных и конечных значений и детальным расписанием каждой формулы, входящей в состав методики.
В числе прочего там есть и
мне правда моя версия нравится большеПрограмма по расчету массы паров ЛВЖ и ГЖ, которые могут образовывать взрывоопасные смеси.
Программа разработана в соответствии с положениями ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" и позволяет оценивать массу паров ЛВЖ и ГЖ, а также интенсивность испарения и избыточное давление взрыва в замкнутом объеме, для оценки критериев пожарной опасности помещений
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 30 янв 2008, 22:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
Re: Расчёт массы паров жидкости (интенсивность испарения)
Расчет интенсивности испарения летучих жидкостей в атмосферный воздух
Излагаются особенности расчета интенсивности испарения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в атмосферный воздух и воздух помещений при категорировании помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, расчётах выбросов загрязняющих веществ.
Излагаются особенности расчета интенсивности испарения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в атмосферный воздух и воздух помещений при категорировании помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, расчётах выбросов загрязняющих веществ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 30 янв 2008, 22:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
Re: Расчёт массы паров жидкости (интенсивность испарения)
Не уверен в правильности расчёта, но вроде ошибок не нашел.
Использована РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г. раздел 1.2 "Выбросы от испарения при утечках и розливе жидкостей", раздел 1.3 "Выбросы от испарения с поверхности устреднителей сточных вод".
Использована РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г. раздел 1.2 "Выбросы от испарения при утечках и розливе жидкостей", раздел 1.3 "Выбросы от испарения с поверхности устреднителей сточных вод".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)