Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Санитарно-защитная зона для очистных сооружений канализации
Модератор: Raccoon
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 06 фев 2012, 15:16
- Откуда: city
- Благодарил (а): 21 раз
Санитарно-защитная зона для очистных сооружений канализации
Есть проектируемый объект: Очистные сооружения ливневой канализации жилой застройки
По сути ливневка. До ближайшего дома 35 м.
Согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ"
Раздел 7.1.13. Канализационные очистные сооружения
1)Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
┌───────────────┬────────────────────────────────
│ Сооружения для │Расстояние в м при расчетной производительности│
│ очистки сточных вод │ очистных сооружений в тыс. м3/сутки │
│ ├──────────┬───────────┬─────────
│ │ до 0,2 │ более 0,2 │ более 5,0 │ более 50,0 │
│ │ │ до 5,0 │ до 50,0 │ до 280 │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────
│Насосные станции и │ 15 │ 20 │ 20 │ 30 │
│аварийно-регулирующие│
│резервуары, локальные │
│очистные сооружения │
├─────────────────────────────────────────────
2) п.5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
Если по первому варианту, т.е. локальные очистные сооружения производительностью до 50 тыс. м3/сутки, то не надо сокращать (СЗЗ 20 м).
Если по второму, т.е. очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа - СЗЗ 50 м, сокращать надо.
Подскажите как быть.
По сути ливневка. До ближайшего дома 35 м.
Согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ"
Раздел 7.1.13. Канализационные очистные сооружения
1)Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
┌───────────────┬────────────────────────────────
│ Сооружения для │Расстояние в м при расчетной производительности│
│ очистки сточных вод │ очистных сооружений в тыс. м3/сутки │
│ ├──────────┬───────────┬─────────
│ │ до 0,2 │ более 0,2 │ более 5,0 │ более 50,0 │
│ │ │ до 5,0 │ до 50,0 │ до 280 │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────
│Насосные станции и │ 15 │ 20 │ 20 │ 30 │
│аварийно-регулирующие│
│резервуары, локальные │
│очистные сооружения │
├─────────────────────────────────────────────
2) п.5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
Если по первому варианту, т.е. локальные очистные сооружения производительностью до 50 тыс. м3/сутки, то не надо сокращать (СЗЗ 20 м).
Если по второму, т.е. очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа - СЗЗ 50 м, сокращать надо.
Подскажите как быть.
- Hunter
- Профи
- Сообщения: 619
- Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: СЗЗ очистных сооружений ливневой канализации
Ну так и посмотрите в проектной документации мощность сей ливневки - в чем вопрос-то?
Ищущий да обрящет...
-
machineman
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 178 раз
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
Если это не пруд-отстойник (а-ля городские очистные), то по умолчанию отстойник-накопитель закрытый, далее уже возможны варианты с фильтрацией. Но, в любом случае, даже для квартальной ливневки (для ее локальных очистных) уже давно не применяются открытые отстойники, многосекционные - да, но закрытые. Но вот по поводу сокращения: сказано для ливневки только 2 варианта 50 или 100. Можно ли будет воспользоваться вариантом "Насосные станции..." трудно сказать. Можно попробовать сначала от производительности отталкиваться по варианту "Насосные станции", хотя я знаю что многие очистники ориентируются именно на 50 м.
Long live Rock'n'roll!
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 06 фев 2012, 15:16
- Откуда: city
- Благодарил (а): 21 раз
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
machineman, спасибо. Наверно так и буду.Сооружения полностью закрытые.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:45
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
В моем понятии канализационные очистные сооружения - это те, которые чистят канализационные стоки от населения.
Ливневой сток - это поверхностный сток с территории.
Нормировать надо как для закрытого = 50 м. Вам следовательно, сокращать.
Ливневой сток - это поверхностный сток с территории.
Нормировать надо как для закрытого = 50 м. Вам следовательно, сокращать.
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
Постановление Правительства от 12 февраля 1999 г. N 167 Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации:
"локальные очистные сооружения" - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации
В то же время, в некоторых СанПиН под ЛОС подразумевают местные (не централизованные) очистные сооружения, устанавливаемые в неканализованных районах:
СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 9.4 "В неканализованных районах здания дошкольных организаций оборудуют внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений"
СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.3 "При отсутствии централизованных канализационных очистных сооружений отведение сточных вод осуществляется в систему локальных очистных сооружений"
Во вложении - статья по этому поводу в журнале "ЭП"
"локальные очистные сооружения" - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации
В то же время, в некоторых СанПиН под ЛОС подразумевают местные (не централизованные) очистные сооружения, устанавливаемые в неканализованных районах:
СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 9.4 "В неканализованных районах здания дошкольных организаций оборудуют внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений"
СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.3 "При отсутствии централизованных канализационных очистных сооружений отведение сточных вод осуществляется в систему локальных очистных сооружений"
Во вложении - статья по этому поводу в журнале "ЭП"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 14:26
- Откуда: Казань
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
Компания "ВЕНДО" предлагает различные варианты очистных сооружений ливневых, хозбытовых и промышленных сточных вод, систем водоподготовки.
Готовы предложить полный комплекс услуг от проектирования до пуско-наладки.
По вопросам [email protected]
Готовы предложить полный комплекс услуг от проектирования до пуско-наладки.
По вопросам [email protected]
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
Уважаемые коллеги!
Есть такой вопрос. Делаю ПДВ для линейной диспетчерской станции (перекачка нефтепродуктов)
На площадке имеются пруды испарители, куда поступают сточные воды из нефтеловушки. Так вот вопрос, какой размер СЗЗ устанавливать для данных сооружений.
Заранее спасибо.
Есть такой вопрос. Делаю ПДВ для линейной диспетчерской станции (перекачка нефтепродуктов)
На площадке имеются пруды испарители, куда поступают сточные воды из нефтеловушки. Так вот вопрос, какой размер СЗЗ устанавливать для данных сооружений.
Заранее спасибо.
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
- Контактная информация:
Re: [СЗЗ] Очистные сооружения ливневой канализации
densan42 писал(а):Уважаемые коллеги!
Есть такой вопрос. Делаю ПДВ для линейной диспетчерской станции (перекачка нефтепродуктов)
На площадке имеются пруды испарители, куда поступают сточные воды из нефтеловушки. Так вот вопрос, какой размер СЗЗ устанавливать для данных сооружений.
Заранее спасибо.
размер СЗЗ устанавливают, исходя из основного вида деятельности, а не побочного
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя