Страница 1 из 2

Расчет выбросов ЗВ от газовых нагревателей (излучателей)

Добавлено: 24 ноя 2009, 06:53
DeadLine
Цех отапливается от такой вот штуки на газу, кто сталкивался? каким образом делать расчет выбросов ЗВ в атмосферу? методика или пример расчета.

Re: Газовые нагреватели (излучатели)

Добавлено: 24 ноя 2009, 09:30
DeadLine
еще их называют инфракрасники

Re: Газовые нагреватели (излучатели)

Добавлено: 24 ноя 2009, 09:38
Hunter
Site
Обычно в паспорте на газовый излучатель приводятся данные о вредных веществах, содержащихся в выхлопных газах - это NOx, CO и CO2. Выбросы бенз/а/пирена считаются по методике по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительность до 30 т/ч, М., 1985 г. Вообще когда-то считали выбросы по указанным излучателям - найду, скину.

Re: Газовые нагреватели (излучатели)

Добавлено: 24 ноя 2009, 10:09
DeadLine
разве при сгорании бытового газа образуется бензпирен? ведь такой газ также заводится и в жилые дома.

Re: Газовые нагреватели (излучатели)

Добавлено: 24 ноя 2009, 13:19
eco_expert
Site
Этот самый "бытовой газ" на самом деле обыкновенный природный газ, который используется и в жилых домах, и в котельных, и в газовых нагревателях тоже, и много где еще. При его сгорании образуются: Азота диоксид, Азота оксид, Углерод оксид и в том числе Бенз/а/пирен. К тому же сернистый ангидрид может быть тоже, если газ с высоким содержанием серы. Для расчета Вам паспорт на газ понадобится, поставщик газа его легко совершенно бесплатно предоставит. Одними паспортными данными газового излучателя для определения состава выброса и тем более их количества пользоваться не советую, поскольку это все от состава газа зависит. А считать можно по методике вышеупомянутой.

Re: Газовые нагреватели (излучатели)

Добавлено: 24 ноя 2009, 20:40
Hunter
Site
Вот то, что обещал :)

Re: Газовые нагреватели (излучатели)

Добавлено: 25 ноя 2009, 14:18
DeadLine
Газ дешевле электричества, вот и вся экономическая выгода.

Re: Расчет выбросов ЗВ от газовых нагревателей (излучателей)

Добавлено: 27 окт 2011, 21:16
Викулёк
А есть ли у кого-нибудь расчет выбросов от ГИИ-20, работающего на дизтопливе?

Re: Расчет выбросов ЗВ от газовых нагревателей (излучателей)

Добавлено: 27 окт 2011, 21:54
Wespe
Викулёк писал(а):А есть ли у кого-нибудь расчет выбросов от ГИИ-20, работающего на дизтопливе?
Согласно ДСТУ 2200-93 в соответствии с которым выпускается эта марка горелок, топливо для них - природный газ/сжиженный газ. Или я что-то не понимаю? Горелка работает на том "что есть" или это запланировано?

Re: Расчет выбросов ЗВ от газовых нагревателей (излучателей)

Добавлено: 17 июл 2018, 20:36
Викулёк
Такие данные предприятие предоставило: четверть излучателе на дизтопливе, а остальные на природном газе. Как быть даже не знаю dumay

Re: Расчет выбросов ЗВ от газовых нагревателей (излучателей)

Добавлено: 18 июл 2018, 08:59
miteor
Викулёк, считать вначале отдельно выбросы от дизтоплива, потом от газа, затем в зависимости от параметров выбросов из источника либо объединять между собой, либо распределять по отдельным источникам
если параметры одинаковые можно объединить в группу точечных