Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Топливная, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленности

Модератор: Raccoon

miteor
Завсегдатай
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 15:03
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение miteor » 14 апр 2016, 15:30

Интересует вопрос: какую методику подобрать для выбросов от отопительных контейнеров типа Xeylo?
Если брать методику для котельных, то отсутствует в Xeylo необходимый параметр - номинальная паропроизводительность, т.к. греется не пар, а воздух.
Может для дизель-генераторов?
Кому-нибудь уже приходилось рассчитывать выбросы от обогревательных контейнеров (необязательно Xeylo)?

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение А. Сивяков » 14 апр 2016, 17:26

Посчитайте по методике для котельных 1985 года.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение machineman » 14 апр 2016, 20:37

Присоединяюсь: согласно любимому МП 2012 выбросы от подобных агрегатов, в том числе и от бытовых газовых плит, считаются именно по данной методике.
Long live Rock'n'roll!

miteor
Завсегдатай
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 15:03
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение miteor » 15 апр 2016, 10:24

а по какой формуле считать выбросы для бензапирена?

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение machineman » 15 апр 2016, 11:16

А он там не считается, только окислы азота, серы и углерода
Long live Rock'n'roll!

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение А. Сивяков » 15 апр 2016, 12:16

machineman
А он там не считается, только окислы азота, серы и углерода

Там есть таблица 3, где в графе 4 есть информация по выбросам бензпирена.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

miteor
Завсегдатай
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 15:03
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение miteor » 15 апр 2016, 12:44

у меня маленькая проблема: мощность теплогенератора более 85 кВт (если точно то 700 кВт) - можно все равно использовать эти значения?
И все-таки неясно по какой формуле сам расчет делать - по той же что и для окислов азота? или может окиси углерода?

Все равно считать выбросы бензапирена или не парится? Что посоветуете?

Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
еще уточнение: нужно разделять окислы азота на оксид и диоксид азота с коэффициентами трансформации соответственно: 0,8 и 0,13 по аналогии с расчетами выбросов окислов азота от котельных по методике 1999 года?

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
и еще дополнительный вопрос по теме: валовые выбросы считаются по методическому пособию -2012 года (НИИ Атмосфера) или по той же методике 1985 года Гидрометеоиздата, т.к. в самой методике похоже что и валовые, и максимально-разовые выбросы считаются по одной и той же формуле?

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение А. Сивяков » 15 апр 2016, 12:53

Ну 700 кВт посчитайте по методике 1999 г. Как водогрейный котел.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

miteor
Завсегдатай
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 15:03
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение miteor » 15 апр 2016, 13:17

а не будет противоречить это методическому пособию - 2012 (выбросы от теплогенераторов считаются же по другой методике)?

u_sofia
Профи
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 09 май 2010, 13:51
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 104 раза
Контактная информация:

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение u_sofia » 15 апр 2016, 13:21

Думаю, что не будет противоречить, все таки ключевое слово в МетПособии 2012 года "бытовых" теплогенераторов, в вашем случае, он явно не бытовой.

miteor
Завсегдатай
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 15:03
Откуда: Москва
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выбор методики для расчета выбросов от теплогенераторов

Сообщение miteor » 15 апр 2016, 13:35

любопытно, что по разным методикам получаются разные коэффициенты q3 и q4: по 1985 года - 0,5, а по 1999 года - 0,2 и 0,08 для дизельного топлива.
Значит и выбросы будут другими?

Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
дозвонился сейчас до НИИ Атмосфера - сказали, что нужно считать бензапирен, но других значений нет и брать это значение из таблицы 3 (на кВт не обращаем внимания), и затем просто умножать как для инструментального определения эту концентрацию бензапирена на объем отходящих газов

Ответить