Страница 1 из 1

Подбор оптимальной высоты трубы

Добавлено: 30 авг 2016, 13:42
metamorphosis
Здравствуйте, "соседи" жалуются, на сильный запах от тактовой печи полимеризации работающей на нашем предприятии. Руководство решило удлинить трубу. Мне задали вопрос какой длины и диаметра должна быть труба. Помогите. Выбрасываемые вещества - стирол, толуол, малеиновый ангидрид, полимеры и сополимеры. Помогите пожалуйста советом как определить оптимальные парамотры трубы и какая гоу справится с запахом

Re: Подбор оптимальной высоты трубы

Добавлено: 20 окт 2016, 15:17
Wespe
ГОСТ 17.2.3.02-78 (Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями) говорит
Использование рассеивания вредных веществ в атмосфере за счет увеличения высоты их выброса допускается только после применения всех имеющихся современных технических средств по сокращению выбросов вредных веществ.

Выбрасываемые вещества - стирол, толуол, малеиновый ангидрид, полимеры и сополимеры.
Запах то скорее всего будет от ароматики (стирол,, толуол), полимеры и сополимеры врядли так уж сильно пахнут. Судя по инфе малеиновый ангидрид обладает резким запахом...
и какая гоу справится с запахом
это вопрос к гуглу... :)