Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Шум при проектировании жилого дома

Модератор: Raccoon

Ответить
Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Шум при проектировании жилого дома

Сообщение zaxmat » 27 мар 2009, 09:58

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как считать шум. Мы проектируем жилой дом. Расчитали шум внутри и как влияет шум на ближайшую жилую зону. Теперь эксперт просит расчитать как источники внешнего шума (крышные вентиляторы, автотранспорт и т.п.) влияют на наш пректируемый жилой дом при открытых форточках. Помогите пожалуйста, а то голова уже кругом от этого шума. :?

Аватара пользователя
ecologist
Специалист
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 16:53
Откуда: Туапсе
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 43 раза

Сообщение ecologist » 27 мар 2009, 10:28

В идеале форточки должны быть закрыты :wink:

Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Сообщение zaxmat » 27 мар 2009, 10:49

kustik писал(а):А какая именно помощь нужна-то?
Вы указали, что провели расчет шума на ближайшую жилую зону, т.е. внешний шум. Надо теперь воздействие этого внешнего шума (плюс внешние источники шума - автотранспорт, может на внутридворовой территории есть здание ЦТП и т.д.) учесть на сам дом.

По каким формулам это считать?

Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Сообщение zaxmat » 27 мар 2009, 14:34

kustik писал(а):СНиП 23-03-2003 ф.11, 12
для автотранспорта «Пособие к МГСН 2.04-97 проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий» Правительство Москвы, Москомархитектура, 1999 г.
По этим формулам я считала внешний шум. А теперь мне необходимо проделать все наоборот учесть как внешний шум проникает во внутрь здания. Надо будет учитывать звукоизоляцию отражающих конструкций?

Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Сообщение zaxmat » 27 мар 2009, 15:13

А откуда вы взяли эти данные

Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Сообщение zaxmat » 01 апр 2009, 15:04

Еще возник такой вопрос. Проектируем жилой дом с пристроем. На крыше пристроя на уровне 3 этажа расположены крышные вентиляторы, с торца перед стеной жилого дома без окон, стоит ли считать, как они влияют на окна с фасадов здания? Или существует какой-нибудь норматив исключающий такой расчет.

Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Сообщение zaxmat » 03 апр 2009, 07:37

И по каким формулам нужно считать? Ведь, как я понимаю, шум все равно заглушается, больше, нежели проходя по прямой до расчетной точки.

Аватара пользователя
zaxmat
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2008, 15:27

Сообщение zaxmat » 03 апр 2009, 16:09

Все вроде получилось, но фон по шуму изначально 51 дБА, а норматив в жилом доме 35, 40 дБА. Что делать?