Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Модератор: Raccoon
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 мар 2007, 17:03
Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Каким документом регламентируется: производить акустический расчет по согласованной программе или вручную.
Я все это время проводила расчеты вручную и у меня в городе все проходило. А тут один раздел согласовывается в Москве и там замечание: почему не по программе.
Я все это время проводила расчеты вручную и у меня в городе все проходило. А тут один раздел согласовывается в Москве и там замечание: почему не по программе.
-
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Да никаким... Проверять ваши расчёты просто легче.
Ну и у программы есть согласование в РПН и РТН.
Ну и у программы есть согласование в РПН и РТН.
Arbeit Macht Frei
-
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 06:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Значит все таки не одна.Ganna_Val писал(а):Каким документом регламентируется: производить акустический расчет по согласованной программе или вручную.
Я все это время проводила расчеты вручную и у меня в городе все проходило. А тут один раздел согласовывается в Москве и там замечание: почему не по программе.

Мне кажется, такое не может регламентироваться.

программа по тем же формулам считает....
Тут скорее всего инспектор не может оценить правильность Вашего расчета ............
С программой легче..... посмотрел, что разработчик ввел и можно не заморачиваться............
-
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 19:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
А разработчик взял и подогнал результат расчета программы под нужный ответ.sveta-eko писал(а):программа по тем же формулам считает....
Тут скорее всего инспектор не может оценить правильность Вашего расчета ............
С программой легче..... посмотрел, что разработчик ввел и можно не заморачиваться............
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
-
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 06:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Ай-яй-яй...............А. Сивяков писал(а): А разработчик взял и подогнал результат расчета программы под нужный ответ.


-
- Гуру I кат
- Сообщения: 1946
- Зарегистрирован: 29 мар 2010, 09:57
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Единственное нам сказали, что ручной расчет надо выполнять по МУК 4.3.2194—07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях". Я его где-то на форуме уже выкладывал.Ganna_Val писал(а):Каким документом регламентируется: производить акустический расчет по согласованной программе или вручную.
Я все это время проводила расчеты вручную и у меня в городе все проходило. А тут один раздел согласовывается в Москве и там замечание: почему не по программе.
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
-
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 06:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
А что МУк, что не МУк, принцип один и тот же, просто в МУКе вместо расстояний координаты и чуть-чуть др. обозначения ..........bvn писал(а):Единственное нам сказали, что ручной расчет надо выполнять по МУК 4.3.2194—07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях". Я его где-то на форуме уже выкладывал.Ganna_Val писал(а):Каким документом регламентируется: производить акустический расчет по согласованной программе или вручную.
Я все это время проводила расчеты вручную и у меня в городе все проходило. А тут один раздел согласовывается в Москве и там замечание: почему не по программе.
-
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
А на основании чего нужно использовать данный документ при "ручном" расчёте?
Arbeit Macht Frei
-
- Гуру I кат
- Сообщения: 1946
- Зарегистрирован: 29 мар 2010, 09:57
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 76 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Уже потом не уточнял, т.к. купили прогу... Это было почти 2 года назадЛёха писал(а):А на основании чего нужно использовать данный документ при "ручном" расчёте?
Под грузом человек становится сильней.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
Проверяю контрагентов в Контур-Фокусе.
-
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 06:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Да не на чем.........замечания же надо делать ........ у меня тоже инспектор по МУКу расчет требовала .... фигня это все .... я один раз ей доказала расчетами, что одно и тоже получается, больше по МУКу не требует ......Лёха писал(а):А на основании чего нужно использовать данный документ при "ручном" расчёте?

При том надо заметить, что инспектор была очень опытная, но вредновастая ...

Кто сейчас на конференции