Расчет шума при определении СЗЗ котельной
Модератор: Raccoon
-
- Специалист
- Сообщения: 359
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 10:44
- Откуда: Кострома
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)
Нет насосов к моему удивлению нет, как впрочем вентиляторов, дымосов и т.д. А что если посчитать как истечение струи, в смысле потока газов на выходе из трубы?
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")
-
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 19:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)
Я так думаю, что от самого потока газов не срезе трубы шума не будет, поскольку скорость потока мала.Nemo писал(а):Нет насосов к моему удивлению нет, как впрочем вентиляторов, дымосов и т.д. А что если посчитать как истечение струи, в смысле потока газов на выходе из трубы?
Я бы взял из "Рекомендаций..." ШХ наиболее подходящей горелки и провел расчет распространения шума по газоходу от горелки до среза трубы.
Есть "Справочник по контролю промышленных шумов" Машиностроение, 1979, там есть формула пересчета акустической мощности при изменении химической мощности при горении потока газа. Можно пересчитать УЗМ горелки из "Рекомендаций" на вашу горелку.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 дек 2011, 10:26
- Откуда: Омск
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)
Добрый всем вечер!!! У меня такой вопрос, помогите разобраться.Устанавливаю СЗЗ по шуму от котельной. На севере, востоке и юге беру точки ( 45 дБА) а на западе у меня дорога в трех метрах от территории котельной, могу ли я взять только с западной стороны норматив например 60 дБА, чтобы СЗЗ проходила по границы площадки? Объяснив это тем, что там дорога и ЖЗ не будет?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 авг 2010, 06:43
- Откуда: Ростов
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)
У каждого котла есть сертификат соответствия ГОСТ 20219-74 и ГОСТ 19910-94, согласно которому уровень звука работающего аппарата: по первому ГОСТУ - не более 40 дБА (п.2.18), по второму - не более 60 дБА (п.3.19). Для расчетов можно брать наихудший вариант по ГОСТ 19910-94 - 60 дБА.Nemo писал(а):Нет насосов к моему удивлению нет, как впрочем вентиляторов, дымосов и т.д. А что если посчитать как истечение струи, в смысле потока газов на выходе из трубы?
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 14:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)
Брать норматив 60 дБА не корректно. Принято принимать на границе СЗЗ ПДУ для жилой территории (п. 9 таблицы 3 СН 2.2.4-2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах и территории жилой застройки), т.е. 45 дБА.solnce_00 писал(а):Добрый всем вечер!!! У меня такой вопрос, помогите разобраться.Устанавливаю СЗЗ по шуму от котельной. На севере, востоке и юге беру точки ( 45 дБА) а на западе у меня дорога в трех метрах от территории котельной, могу ли я взять только с западной стороны норматив например 60 дБА, чтобы СЗЗ проходила по границы площадки? Объяснив это тем, что там дорога и ЖЗ не будет?
Порядок разработки СЗЗ по шуму
Если считаете по программе:
1. Устанавливаете источники шума и их характеристики
2. Проводите расчет по всем октавам и La общ
3. Смотрите изолинию ПДУ в каждой октаве и La общ и рисуете наихудшую изолинию ПДУ.
4. Если в территорию, ограниченную изолинией не попадают нормируемые объекты (п. 8-12 таблицы 3 СН 2.2.4-2.1.8.562-96 ), то есть два подхода построения СЗЗ: 1 - СЗЗ рисуется по изолинии, 2 - берется максимальное расстояние от границы объекта, на котором выдерживается ПДУ и рисуется СЗЗ с таким размером по всему периметру объекта. Вариант зависит от конкретных условий. "Минус" первого варианта - расчеты достаточно условны и по факту возможно превышение ПДУ, поэтому СЗЗ лучше строить с запасом.
5. Если в территорию, ограниченную изолинией попадают нормируемые объекты, то необходимо предусматривать шумозащитные мероприятия. В итоге СЗЗ (изолиния ПДУ) должна проходить по границе участка нормируемой территории.
Важно:
Границы территории проектируемого и нормируемых объектов на графическом материале желательно рисовать в соответствии с кадастровыми паспортами участков
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:31
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Шумовое воздействие] Определение СЗЗ котельной
Подскажите, пожалуйста, нужно ли котельной проводить замеры шума в СЗЗ? Нам для котельной разработали только том ПДВ, а проекта по СЗЗ нет, соответственно, шум нам никто не рассчитывал.
Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. (Лоренс Питер)
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 14:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Шумовое воздействие] Определение СЗЗ котельной
Размер СЗЗ определяется в проекте СЗЗ. Если у Вас нет проекта СЗЗ, значит размер ее не определен.
Для котельных (п.7.1.10 СанПиН), мощностью до 200 Гкал "размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух". Т.е., Вам необходим проект СЗЗ, в котором будет график контроля на гарнице.
Для котельных (п.7.1.10 СанПиН), мощностью до 200 Гкал "размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух". Т.е., Вам необходим проект СЗЗ, в котором будет график контроля на гарнице.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 23 янв 2011, 18:31
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Шумовое воздействие] Определение СЗЗ котельной
Алексей Левин писал(а):Размер СЗЗ определяется в проекте СЗЗ. Если у Вас нет проекта СЗЗ, значит размер ее не определен.
Для котельных (п.7.1.10 СанПиН), мощностью до 200 Гкал "размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух". Т.е., Вам необходим проект СЗЗ, в котором будет график контроля на гарнице.
Т.е. если нет проекта СЗЗ, то и не нужно делать замеры шума? Я спрашивала как-то на форуме, нужно ли нам разрабатывать проект по СЗЗ, мне ответили что для действующий предприятий он не требуется. ВОт мы и не стали ничего делать)
Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. (Лоренс Питер)
-
- Специалист
- Сообщения: 295
- Зарегистрирован: 13 апр 2011, 14:11
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Re: [Шумовое воздействие] Определение СЗЗ котельной
Да, если котельная действующая проект может не разрабатываться.
Значит, у котельной нет СЗЗ и замеры шума не выполняются.
Значит, у котельной нет СЗЗ и замеры шума не выполняются.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], YandexBot и 0 гостей