[ЭМИ] Общие вопросы по расчётам и анализу

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 04:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 349 раз
Поблагодарили: 571 раз

[ЭМИ] Общие вопросы по расчётам и анализу

Сообщение DeadLine » 19 окт 2010, 11:08

Давайте попытаемся пообщаться на эту тему.
Кто что пишет в своих проектах? каким образом учитывают эти излучения при организации санитарно-защитной зоны?
Уже не за горами, когда вместо отписок от нас будут требовать конкретную информацию.
Может кто уже пытался провести расчеты?
Нормы-EMI-300x177.jpg
image015.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Теги:

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 20 окт 2010, 07:07

В общем у нас пока только отписки. Программа для расчёта ЭМИ самарская конечно есть, но я ей пока за ненадобностью не пользовался.
Вообще было предприятие у которого на крыше АБК была туева хуча антенн, в общем взяли контуры ЗОЗ и СЗЗ из материалов на получение сан-эпид и вложили в проект СЗЗ для данного предприятия, описаловку тоже из материалов взяли.
Расчёт ЭМИ в составе проекта СЗЗ может понадобится наверное только для больших подстанций рядом с электростанциями или для узловых станций, но как считать вообще ума не приложу...(
Для антенн приёмно передающих расчёт ЭМИ обязателен в составе проекта на строительство и монтаж. Но у электриков и газовиков с нефтяниками вышки с антеннами есть а вот расчётов ЭМИ нет.

У нас в Саратове есть фирмочка делающая расчёты ЭМИ, но они такие блин важные, в общем получить консультацию не удалось...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 06:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение СветВладиславна » 20 окт 2010, 07:10

По сравнению с нами (со мной :) ) Вы пишете ооооочень много. Я одним предложением )))
Но зато когда-то по молодости замеры ЭМИ делала)) но ничего не помню)) помню только что у меня дома от сетевых фильтров до фига было, но скоко не помню)))

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 20 окт 2010, 07:16

Это практически единичный случай.... :)
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 06:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение СветВладиславна » 05 фев 2011, 10:32

А давайте еще разок попытаемся !!! :) Очень нужно !!! :)
Интересуют, требования при разработке раздела МООС к уровню электромагнитного излучения, вибрации, шума для трансформаторной подстанции. Так же ищу аналоги.... нужны замеры шума, ЭМИ для трансформаторных подстанций, пока любых, или хорошие паспорта с данными по шуму, ЭМИ и т.д.
И еще посоветуйте, какие еще исходные данные запросить у заказчика по этой самой ТП, а то в рабочем проекте кроме того, что под №6 идет трансформаторная подстанция ничего нет )))
Еще интересует информация по санитарным разрывам или зонам от ТП.

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 07 фев 2011, 07:50

САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.10. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 07 фев 2011, 08:07

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно. В частности, для г. Москвы трансформаторные подстанции (ТП) 10 -20 кВ и закрытые электроподстанции 110 кВ и выше должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора (Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99). Согласно «Правилам Установки Электрооборудования» (ПУЭ), не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ • А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м , а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м (СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 07:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 404 раза

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение ЮВ » 11 апр 2012, 14:09

Мне сослуживица задала такой вопрос:
Установливается мачта на них расположены оборудования связи. Мне нужно считать электромагнитное излучения, как будет влиять на оружающую среду и человека. Санитарные зоны, охранные зоны и меры защиты от излучения. Использую МУК 4.3.1167-02,СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.Или это обязанности связиста, в своем разделе он все это рассчитывает?

Помните дискуссию относительно акустических расчетов и в чьи обязанности они входят по 87-му Постановлению по ЭМИ что-то аналогичнее?

Аватара пользователя
sokas
Профи
Сообщения: 749
Зарегистрирован: 07 май 2008, 15:39
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 109 раз

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение sokas » 11 апр 2012, 14:22

у нас считают связисты и на основании их расчетов мы либо устанавливаем СЗЗ, либо пишем обоснование что не обязательно

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 20:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 11 апр 2012, 15:23

Считают связисты при оформлении санитарного паспорта на ПРТО.

Или вот так..)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Arbeit Macht Frei

VadimV
Новичок
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 04:47
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 1 раз

Re: Электромагнитные излучения. Расчеты. Анализ.

Сообщение VadimV » 20 апр 2012, 02:17

Мы при работе с проектируемым объектом пишем что методики расчета ЭМИ промчастоты отсутствуют, шум берем по данным производителя или по ГОСТу. Ежели СЗЗ делаем на действующий объект - делаем замеры и шума и ЭМИ. Как правило ЭМИ не превышает уже на границе (ПС110кв - 2-3 транса). Шум немного выходил из-за сетки рабицы:)

Вернуться в «Электромагнитные воздействия»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot] и 0 гостей