Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Замечания по инженерной подготовке участка
Модератор: Raccoon
- shash79
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 09:33
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Замечания по инженерной подготовке участка
Уважаемые коллеги!!! Помогите совсем запутался. Проектируем объект НПЗ. Отдельным проектом сделали инженерную подготовку участка под строительство НПЗ. Пришло замечание ГГЭ - "В главе 3 (результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду) представлены результаты проведенных инжинерно-экологических изысканий на площадке и отсутствует оценка воздействия объекта на окружающую среду."
Вопрос вот в чем, что конкретно подразумевается под понятием: "результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду", что конкретно описывать в данном разделе???? У меня в ПМООС описаны следующие разделы, взятые из ИЭИ:
1. Введение 8
2. Краткая характеристика объекта строительства. 9
2.1. Физико-географическая характеристика района работ 9
2.2. Рельеф 11
2.3. Климат 11
2.4. Сейсмическая активность района 14
2.5. Геологическое строение территории 14
2.6. Гидрогеологические условия 15
2.7. Почвенный покров 16
2.8. Растительность 17
2.9. Животный мир 19
2.10. Оценка химического загрязнения поверхностных и подземных вод 19
2.11. Оценка химического загрязнения почв 20
2.12. Радиационная обстановка на территории 23
2.13. Оценка загрязнения приземного слоя атмосферы 25
Что конкретно нужно для описания данного замечания??????
Вопрос вот в чем, что конкретно подразумевается под понятием: "результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду", что конкретно описывать в данном разделе???? У меня в ПМООС описаны следующие разделы, взятые из ИЭИ:
1. Введение 8
2. Краткая характеристика объекта строительства. 9
2.1. Физико-географическая характеристика района работ 9
2.2. Рельеф 11
2.3. Климат 11
2.4. Сейсмическая активность района 14
2.5. Геологическое строение территории 14
2.6. Гидрогеологические условия 15
2.7. Почвенный покров 16
2.8. Растительность 17
2.9. Животный мир 19
2.10. Оценка химического загрязнения поверхностных и подземных вод 19
2.11. Оценка химического загрязнения почв 20
2.12. Радиационная обстановка на территории 23
2.13. Оценка загрязнения приземного слоя атмосферы 25
Что конкретно нужно для описания данного замечания??????
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
Где находится глава 3? В составе какого документа? Поскольку Вы проектируете НПЗ, то уже видимо помимо изысканий готово много разных разделов, у вас должен быть разработан отдельно ОВОС на НПЗ, в который Вы можете внести часть информации из ИЭИ, а не наоборот, как Вы это пытаетесь сделать.shash79 писал(а):Проектируем объект НПЗ.
Отдельным проектом сделали инженерную подготовку участка под строительство НПЗ.
Пришло замечание ГГЭ - "В главе 3 (результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду) представлены результаты проведенных инжинерно-экологических изысканий на площадке и отсутствует оценка воздействия объекта на окружающую среду."
Что конкретно нужно для описания данного замечания??????
- shash79
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 09:33
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
ОВОС не было. А раздел 3 в составе проекта ПМООС на инженерную подготовку площадки под НПЗ. В данном проекте затронута только земля, т.е. земляные работы, вырубка, отсыпка, планировка и все. Строительство 1 этапа НПЗ предусмотрено следующим проектом.
Неужели на отдельный проект "Инженерная подготовка" нужен ОВОС, если есть экологические изыскания?
Неужели на отдельный проект "Инженерная подготовка" нужен ОВОС, если есть экологические изыскания?
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
Не согласен с ЮВ. ОВОС на НПЗ не обязателен, просто нужно сделать пометку, что само строительство и оценка воздействия на период эксплуатации НПЗ будет рассмотрена на следующем этапе и отдельным договором.
по замечанию, Вы должны разработать раздел ПМООС в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №87, должны рассмотреть и дать оценку воздействия на период строительства площадки (очистка территории, планировка).
Рассмотреть оценку воздействия на земельные ресурсы в результате изъятия земель.
Расмотреть оценку воздействия на атмосферный воздух на период строительства.
Расмотреть оценку воздействия от образования отходов.
Оценка ущерба животному и растительному миру и т.д. и т.п.
Период эксплуатации также должен быть рассмотрен, в части пыление с площадки, смет с площадки - что там еще может быть.
Посмотрите пособие по разработке раздела ООС к СНИП 11-01-95
По составу и содержанию проекта можно посмотреть тему https://ecokom.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=3238&start=60
по замечанию, Вы должны разработать раздел ПМООС в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №87, должны рассмотреть и дать оценку воздействия на период строительства площадки (очистка территории, планировка).
Рассмотреть оценку воздействия на земельные ресурсы в результате изъятия земель.
Расмотреть оценку воздействия на атмосферный воздух на период строительства.
Расмотреть оценку воздействия от образования отходов.
Оценка ущерба животному и растительному миру и т.д. и т.п.
Период эксплуатации также должен быть рассмотрен, в части пыление с площадки, смет с площадки - что там еще может быть.
Посмотрите пособие по разработке раздела ООС к СНИП 11-01-95
По составу и содержанию проекта можно посмотреть тему https://ecokom.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=3238&start=60
- shash79
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 09:33
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
Да проект разработан, я как бы новичок в разработке, занимался эксплуатацией. Том разработан в соответствии с П.87. Вот только я не пойму, результаты ОВОС по П.87 стоит первым пунктом, нужно ли описывать это в первом разделе????Site писал(а):
по замечанию, Вы должны разработать раздел ПМООС в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №87, должны рассмотреть и дать оценку воздействия на период строительства площадки (очистка территории, планировка).
Рассмотреть оценку воздействия на земельные ресурсы в результате изъятия земель.
Расмотреть оценку воздействия на атмосферный воздух на период строительства.
Расмотреть оценку воздействия от образования отходов.
Оценка ущерба животному и растительному миру и т.д. и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
У меня в Томе как бы все вроде описано, может я неправильно что то понимаю, может наименования разделов не так поставил? Может ли кто нибудь посмотреть мой том и конкретно объяснить. Пытался пообщаться с экспертом ГГЭ, он даже разговаривать не стал
Добавлено спустя 50 секунд:
А ОВОС все равно необходимо делать, обязательно?
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
это пожалуйста, однако я думаю что ОВОС сам по себе существует, ведь стадию обоснования инвестиций на строительство НПЗ они должны были пройти.Site писал(а):Не согласен с ЮВ. ОВОС на НПЗ не обязателен, просто нужно сделать пометку, что само строительство и оценка воздействия на период эксплуатации НПЗ будет рассмотрена на следующем этапе и отдельным договором.
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
Читайте ссылку о составе и содержании раздела. Еще раз обратите внимание к пособию к мере 11-01-95
Типовой ПМООС состоит из минимум 9 глав с подглавами.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
ЮВ, в последнее время очень распрастранена разработка проектов инженерной подготовки, единственной целью которой является отвод земли. Застолбить участок. На этой стадии как правило нет ТЭО, нет ничего. И организация которая заключила договор только на инженерную подготовку - не будет прорабатывать строительство нпз, другие объемы работ и финансы.
Типовой ПМООС состоит из минимум 9 глав с подглавами.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
ЮВ, в последнее время очень распрастранена разработка проектов инженерной подготовки, единственной целью которой является отвод земли. Застолбить участок. На этой стадии как правило нет ТЭО, нет ничего. И организация которая заключила договор только на инженерную подготовку - не будет прорабатывать строительство нпз, другие объемы работ и финансы.
- shash79
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 09:33
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
Да я просто хочу понять, что под заголовком "результаты ОВОС" скрывается, что конкретно. Я рассчитал выбросы ЗВ в атмосферу при строительстве и эксплуатации, рассеял вещества. Прописал мероприятия по охране атмосферного воздуха. А что конкретно есть результаты ОВОС???? вот мне что не понятно
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
К топикастеру - если то что вы показали и есть содержание вашего паром - то вам нужно кардинально дорабатывать проект.
- shash79
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 09:33
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 4 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
Site писал(а):К топикастеру - если то что вы показали и есть содержание вашего паром - то вам нужно кардинально дорабатывать проект.
Вот мое содержание:
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания ГГЭ по объекту "Инженерная подготовка"
вот смотрите - второе нарекание после 1 замечания Site - при оценке воздействия Вы не учитываете строительство и эксплуатацию, а в мероприятиях уже прописываете эти моменты.shash79 писал(а):Вот мое содержание:
4. Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемого строительства на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 28
вот эти разделы должны быть в 3-й главе, только перед самими выводами надо написать про воздействие4.5.2. Виды воздействие на почвенно-растительный покров 35
4.5.3. Характеристика воздействия 35
4.5.4. Расчистка территории от растительности 36
4.5.7. Выводы по разделу «Воздействие на почвенно-растительный покров» 38
4.8.2. Выводы по разделу «Воздействие на животный мир» 42
Кто сейчас на конференции