Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, составить План мероприятий по снижению ЗВ в канализацию.
Бизнес-центр (не производство, а административная деятельность) сбрасывает сточные воды в канализацию с превышением установочных нормативов водоотведения по качеству сточных вод по веществам: фенол, цинк, железо и марганец. Я, так понимаю, лимиты на сбросы не нужны, так как это не производство, а административная деятельность.
Буду очень благодарна за помощь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Помогите составить План мероприятий по снижению ЗВ в канализацию.

Сообщение machineman » 09 мар 2017, 18:28

Я что-то не понял: где у вас превышения по фенолу и металлам? Сверхнормативный сброс зафиксирован только по второму водовыпуску и только по БПК, ХПК и СПАВам. У вас все практически в пределах нормативов!
Из представленного однозначный вывод:
1. Прекращайте избыточное потребление (и, как следствие, сброс) всяких моющих средств.
2. БПК и ХПК - это характеристика степени органической загрязненности стоков. Причина может быть любая: столовая балуется, крысы в канализации живут...
Вам по-хорошему сети почистить надо и парочку организационных мероприятий провести среди своих сотрудников и арендаторов на тему "правильного пользования внутриплощадочными канализационными сооружениями и сетями"...
Long live Rock'n'roll!

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: Помогите составить План мероприятий по снижению ЗВ в канализацию.

Сообщение DeadLine » 09 мар 2017, 20:10

Сотрудников переводите на сбалансированное питание, побольше овощей и фруктов )
Изображение

Алиса Аксенова
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 17:45
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 4 раза

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение Алиса Аксенова » 10 мар 2017, 23:19

Прикрепила не тот документ. Во вложении решение суда
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение machineman » 11 мар 2017, 17:06

1. Чистка внутриплощадочной канализационной сети
2. Антикоррозионная обработка труб (если металл), замена их на ПВХ аналоги
3. Проконтролировать арендаторов: не сбрасывают ли что-то неположенное. Среди групп риска: прачечные, автомастерские, автомойки и т.д.
Long live Rock'n'roll!

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение DeadLine » 11 мар 2017, 17:47

Я по ТВ видел, как в арендованном офисном здании лабораторию по производству наркотиков сделали ).
Изображение

Аватара пользователя
ЮВ

За особый вклад в жизнь форума Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 1ст.
Moderator
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
Награды: 4
Откуда: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 404 раза
Контактная информация:

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение ЮВ » 13 мар 2017, 10:05

Алиса Аксенова писал(а):Прикрепила не тот документ. Во вложении решение суда


по опыту работы могу сказать, что Водоканалы играют в нечестную игру.
Вы можете с уверенностью сказать, что в момент взятия проб Водоканалом у Вас не проводились мероприятия по чистке канализации?
представленные акты/протоколы взятия проб полностью соответствуют нормам законодательства?

не хотите ли Вы провести независимую экспертизу ваших стоков на выпусках для сравнения?

год назад разбирали такую же ситуацию, тоже нашли именно фенолы и прочие тяжелые металлы. пробы брали во время слива/чистки труб на предприятии, акт отбора проб оформлен с нарушениями. до суда дойти не успели, вручали им письмо о нарушениях забора на выпусках. нанимали другую лабораторию, которая сделала анализ, где тоже были превышения, но не в 10-100 раз. потом с письмом отправили им результаты анализов, написали, делайте перерасчет.

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение machineman » 13 мар 2017, 10:32

К тому же, по-хорошему, когда речь заходит о контрольной пробе сточной воды (ливневка, фекалка и т.д.) всегда очень желательно осуществлять параллельную пробу, которую делает сторонняя аттестованная лаборатория. Тогда гораздо проще будет оспаривать результаты контрольной пробы владельца сети, если вдруг там найдут превышения чего-либо.
Long live Rock'n'roll!

Алиса Аксенова
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 17:45
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 4 раза

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение Алиса Аксенова » 14 мар 2017, 17:30

Большое спасибо за совет. Планирую запросить у них протоколы и акты отбора проб стоков. Может быть получится найти хоть какие-нибудь нарушения. Также придется нанимать стороннюю организацию за анализа стоков, так как Водоканал за квартал уже насчитал свыше 4,5 млн. руб. только за превышение. Совсем с ума сошли. Надо срочно что-то делать.

Алиса Аксенова
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 17:45
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 4 раза

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение Алиса Аксенова » 22 мар 2017, 15:46

Здравствуйте, запросила акты отбора и протоколы анализа проб сточных вод. Посмотрите, пожалуйста, может быть кому-нибудь удастся найти какие-нибудь нарушения. Я, к сожалению, ничего такого найти не смогла. Буду признательна за помощь. Спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Здесь лучше качество актов

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Еще прислали расшифровку удельной величины платы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
machineman

За оказание помощи 3 ст. За оказание помощи 2 ст.
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Сообщение machineman » 24 мар 2017, 08:43

Ну визуально все составлено вроде правильно. И рассчитано тоже - здесь не может быть сомнений, поскольку в расчетах коммунальщики очень строго придерживаются НПА (в частности 644 постановление). Могу только посоветовать следующее:
1. Обязательно проводить параллельную пробу, только она может однозначно оспорить их результаты, поскольку проба отобранная даже через 2 часа уже не будет представительной (вода, однако, течет и состав ее может резко меняться).
2. Если у вас есть сторонние арендаторы, то однозначно трясти их:
- превышение по жирам и БПК - это кафе или столовка виновата, имейте в виду, что если посадочных мест свыше 50-ти, то по СанПиНу должна быть жироловка;
- взвешенные вещества, нефтепродукты и СПАВы - очень на автомойку без оборотки похоже, прямотоком в канализацию все льют;
- металлы - тут много вариантов, в том числе и старые трубы. Может быть линия гальваники, у которой промывные ванны как раз и опорожняются тайно в канализацию.
Так что однозначно начните с тряски арендаторов - обычно такие "подарки" преподносят они. И перераспределяйте выставленные повышенные платы от Водоканала между ними.