Страница 1 из 2

План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 09 мар 2017, 17:47
Алиса Аксенова
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, составить План мероприятий по снижению ЗВ в канализацию.
Бизнес-центр (не производство, а административная деятельность) сбрасывает сточные воды в канализацию с превышением установочных нормативов водоотведения по качеству сточных вод по веществам: фенол, цинк, железо и марганец. Я, так понимаю, лимиты на сбросы не нужны, так как это не производство, а административная деятельность.
Буду очень благодарна за помощь.

Re: Помогите составить План мероприятий по снижению ЗВ в канализацию.

Добавлено: 09 мар 2017, 18:28
machineman
Я что-то не понял: где у вас превышения по фенолу и металлам? Сверхнормативный сброс зафиксирован только по второму водовыпуску и только по БПК, ХПК и СПАВам. У вас все практически в пределах нормативов!
Из представленного однозначный вывод:
1. Прекращайте избыточное потребление (и, как следствие, сброс) всяких моющих средств.
2. БПК и ХПК - это характеристика степени органической загрязненности стоков. Причина может быть любая: столовая балуется, крысы в канализации живут...
Вам по-хорошему сети почистить надо и парочку организационных мероприятий провести среди своих сотрудников и арендаторов на тему "правильного пользования внутриплощадочными канализационными сооружениями и сетями"...

Re: Помогите составить План мероприятий по снижению ЗВ в канализацию.

Добавлено: 09 мар 2017, 20:10
DeadLine
Сотрудников переводите на сбалансированное питание, побольше овощей и фруктов )

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 10 мар 2017, 23:19
Алиса Аксенова
Прикрепила не тот документ. Во вложении решение суда

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 11 мар 2017, 17:06
machineman
1. Чистка внутриплощадочной канализационной сети
2. Антикоррозионная обработка труб (если металл), замена их на ПВХ аналоги
3. Проконтролировать арендаторов: не сбрасывают ли что-то неположенное. Среди групп риска: прачечные, автомастерские, автомойки и т.д.

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 11 мар 2017, 17:47
DeadLine
Я по ТВ видел, как в арендованном офисном здании лабораторию по производству наркотиков сделали ).

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 13 мар 2017, 10:05
ЮВ
Алиса Аксенова писал(а):Прикрепила не тот документ. Во вложении решение суда


по опыту работы могу сказать, что Водоканалы играют в нечестную игру.
Вы можете с уверенностью сказать, что в момент взятия проб Водоканалом у Вас не проводились мероприятия по чистке канализации?
представленные акты/протоколы взятия проб полностью соответствуют нормам законодательства?

не хотите ли Вы провести независимую экспертизу ваших стоков на выпусках для сравнения?

год назад разбирали такую же ситуацию, тоже нашли именно фенолы и прочие тяжелые металлы. пробы брали во время слива/чистки труб на предприятии, акт отбора проб оформлен с нарушениями. до суда дойти не успели, вручали им письмо о нарушениях забора на выпусках. нанимали другую лабораторию, которая сделала анализ, где тоже были превышения, но не в 10-100 раз. потом с письмом отправили им результаты анализов, написали, делайте перерасчет.

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 13 мар 2017, 10:32
machineman
К тому же, по-хорошему, когда речь заходит о контрольной пробе сточной воды (ливневка, фекалка и т.д.) всегда очень желательно осуществлять параллельную пробу, которую делает сторонняя аттестованная лаборатория. Тогда гораздо проще будет оспаривать результаты контрольной пробы владельца сети, если вдруг там найдут превышения чего-либо.

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 14 мар 2017, 17:30
Алиса Аксенова
Большое спасибо за совет. Планирую запросить у них протоколы и акты отбора проб стоков. Может быть получится найти хоть какие-нибудь нарушения. Также придется нанимать стороннюю организацию за анализа стоков, так как Водоканал за квартал уже насчитал свыше 4,5 млн. руб. только за превышение. Совсем с ума сошли. Надо срочно что-то делать.

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 22 мар 2017, 15:46
Алиса Аксенова
Здравствуйте, запросила акты отбора и протоколы анализа проб сточных вод. Посмотрите, пожалуйста, может быть кому-нибудь удастся найти какие-нибудь нарушения. Я, к сожалению, ничего такого найти не смогла. Буду признательна за помощь. Спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Здесь лучше качество актов

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Еще прислали расшифровку удельной величины платы

Re: План мероприятий по снижению сбросов ЗВ в канализацию

Добавлено: 24 мар 2017, 08:43
machineman
Ну визуально все составлено вроде правильно. И рассчитано тоже - здесь не может быть сомнений, поскольку в расчетах коммунальщики очень строго придерживаются НПА (в частности 644 постановление). Могу только посоветовать следующее:
1. Обязательно проводить параллельную пробу, только она может однозначно оспорить их результаты, поскольку проба отобранная даже через 2 часа уже не будет представительной (вода, однако, течет и состав ее может резко меняться).
2. Если у вас есть сторонние арендаторы, то однозначно трясти их:
- превышение по жирам и БПК - это кафе или столовка виновата, имейте в виду, что если посадочных мест свыше 50-ти, то по СанПиНу должна быть жироловка;
- взвешенные вещества, нефтепродукты и СПАВы - очень на автомойку без оборотки похоже, прямотоком в канализацию все льют;
- металлы - тут много вариантов, в том числе и старые трубы. Может быть линия гальваники, у которой промывные ванны как раз и опорожняются тайно в канализацию.
Так что однозначно начните с тряски арендаторов - обычно такие "подарки" преподносят они. И перераспределяйте выставленные повышенные платы от Водоканала между ними.