Mr. Baga писал(а):Добрый день.
Получились вот такие сооружения у меня по проекту ПОС:
- Фургон-бытовка (красный уголок)
- Пункт прорабский передвижной (кон-тора)
- Фургон-бытовка диспетчерская
- Гардеробная
- Склад отапливаемый
- Склад неотапливаемый
- Склад огнеопасных материалов
- Склад для хранения оборудования, инвентаря, инструментов
- Биотуалет
- Контейнер для твердых бытовых отходов
- Мойка колес автотранспорта
Подскажите, пожалуйста, если какие-нибудь нормативы разрывов для расположения этих сооружений?
Есть разрывы.
В соответствии с ППБ-01-03 п.п. 24, 574 и 577:
между группами временных зданий и существующими, а также строящимися зданиями и сооружениями – принимаются противопожарные разрывы в размере 15 м.;
между складами (открытыми, с навесом и др.) с горючими строительными материалами (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделиями и конструкциями из горючих материалов, а также оборудованием и грузами в горючей упаковке (поддоны, упаковочная пленка и т.п.) и временными, существующими, строящимися зданиями и сооружениями – 24 метра.
Или по ст. 69 ч.12 и таблице 11 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"