Страница 2 из 2

Re: Строительство в заповедниках

Добавлено: 21 июл 2010, 09:09
kittyka
Если жилье удалено от участка производства работ, а также учитывая шумопоглощающие свойства древесных насаждений (примыкает лесной массив), расчеты уровня шума от работающей на строительстве техники можно не производить, специальных мероприятий по защите от шума на период производства работ тоже можно не предусматрить.
А также посмотрите по объектам аналогам.

Re: Строительство в заповедниках

Добавлено: 21 июл 2010, 13:45
cat
Ваш ответ меня очень обрадовал, спасибо.
Только вот вопрос возник, на какой документ можно сослаться, что бы не проводить акустический расчет?

Re: Строительство в заповедниках

Добавлено: 22 июл 2010, 08:22
kittyka
1. СНиП 23-03-99. «Защита от шума».
2. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
3. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом шумопоглощения), М., 2003 г.
Вы говорите, что методики расчетов у вас есть, можете для себя проверить, что шум не превышает эквивалентный уровень звука (45 дБА) для ночного времени суток, на границе ближайшей жилой застройки. (СНиП табл.1 п.16).
Мы рассчитываем шум от строительной техники.
Из практики: При 85дБа уже на 470 м достигается норма, т.е. если жилая застройки ближе 500 метров придется считать.
Если есть методика, то почему бы не посчитать.