Собственно это пока вопрос.
Если у кого уже есть ответ, а точнее пример расчета оной установки будьте добры поделитесь!
Изображение

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Сообщение DeadLine » 21 июн 2006, 05:56

Собственно сделал расчет по программе Интеграла - Котельные.
Посмотрим как пройдет экспертиза...
Изображение

Oblako

Сообщение Oblako » 05 окт 2006, 11:51

[quote="Site"]Собственно сделал расчет по программе Интеграла - Котельные.
Посмотрим как пройдет экспертиза...[/quote]
Ну и как прошла? Успешно?
Подскажите, плиз. Мне надо как раз сделать ОВОС по энергоблоку с газотурбинными генераторами, не знаю с какой стороны подступиться и по какой методике считать выбросы. :(
Буду рада советам. Сюда буду заглядывать, но если что [email protected]
Заранее спасибо!

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Сообщение DeadLine » 05 окт 2006, 12:20

проект на экпертизе.
заглядывайте :-)
Изображение

Аватара пользователя
Caco
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 фев 2007, 11:14
Откуда: Казахстан, Караганда
Контактная информация:

Сообщение Caco » 25 сен 2007, 10:27

Site писал(а):проект на экпертизе.
заглядывайте :-)
Уважаемый Site,
будьте добры поделитесь результатами расчета от газотурбинной электростанции.
у меня в разработке две газопоршневые электростанции по Казахстану, (газопоршневые агрегаты производства Йенбахер, общей электрической мощностью 18Мвт).
Выбросы считаю как от стационарных дизельных генераторов, работающих на газовом топливе. один проект (Раздел ООС) уже на экспертизе, для второй электростанции пока жду результатов по первой. в процессе разработки был такой вопрос: удельные значения вредных веществ в отходящих газах принято при содержании кислорода 5%, как указано в паспорте техоборудования, а эксперты по этим установкам при сдаче на экспертизу в России принимали условие содержания кислорода 15%. я не могу понять, на чем основано именно это содержание. если брать это содержание кислорода, выбросы уменьшаются, а это необходимо правильно обосновать для экспертизы.
может у Вас есть какие-либо соображения по этому поводу?
буду Вам очень признательна, если пришлете как образец ваш проект по газотурбинной электростанции мне на мыло. а нет, так и суда нет. все равно спасибо за Ваш чудесный сайт, где почерпнула много полезного для себя. теперь хочу такой же сайт организовать для казахстанских экопроектировщиков.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Сообщение DeadLine » 25 сен 2007, 10:47

Caco., да я рассчитывал газопоршневые по стационарным дизельным с учетом газового топлива.
считал по программке собственной разработки с учетом методического пособия СПБ
программку можно бесплатно скачать с главной странице сайта
Изображение

Аватара пользователя
anton111
Прохожий
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 23 фев 2007, 21:19
Откуда: Москва
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение anton111 » 27 сен 2007, 17:24

Методики расчета выбросов от газопоршневых установок не существует. Об этом задавался вопрос на форуме Интеграла и это ответ со стороны Интеграла. Пользоваться методикой расчета для дизелей в этом случае нельзя, все таки они достаточно разные. Я не так давно делал проект с газопоршневой установкой, и выбросы (г/с) от нее были в сопроводительной документации, так, что расчетов делать не надо, надо требовать паспорт установки (или хотя бы определенные данные) у заказчика или технологов проекта. Если эксперту все равно, то он может принять и расчет выбросов по методике для стационарных дизельных установок. Но это должно быть очень сильно все равно, или если не понимать насколько они отличаются.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Сообщение DeadLine » 27 сен 2007, 20:03

anton111., дизельные установки тоже поршневые )))
Изображение

Гость

Сообщение Гость » 27 сен 2007, 20:39

Site, я писал про газопоршневые и дизельные установки, а не про поршневые. Это устоявшиеся названия, и они обозначают все-таки разные вещи. Вообще, есть хороший сайт https://www.cogeneration.ru там результаты сравнения по разным параметрам газопоршневых и дизельных установок, может кому-нибудь будет интересно.

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Сообщение DeadLine » 28 сен 2007, 03:59

Гость., я все понимаю - но раз нету такой методики, приходится натягивать существующие, не всегда есть замеры под рукой...
Изображение

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Сообщение DeadLine » 11 окт 2007, 07:10

методика в помощь!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.