Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расчет выбросов ЗВ от энерготехнологических установок

Электроэнергетика, ТЭЦ, котельные

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение СветВладиславна » 28 окт 2010, 12:27

А. Сивяков писал(а):Насколько я понимаю, даны уровни звукового давления в 1 м от кожуха, от выходного патрубка вентилятора, и от среза выхлопной трубы.
В строке сумма цифры непонятны. Корректированный уровень будет 66, 66, 93 (слева направо).

Глушитель по разному снижает октавы. Поэтому одинаковую цифру отнимать не надо.
Эту цифру можно отнять от эквивалентного уровня.
Спасибо :) , корректированные у меня такие же как у Вас получились. :)
А в строке сумма, как я поняла (посмотрев другие паспорта этой фирмы на аналогичное оборудование) они указывают энергетическую сумму уровней шума .......69; 69; 99 получается должны были написать, а тут что-то промах вышел, по всем 3-м суммам, просто в 1-х двух это уж особенно заметно..... :)

А узнать какое снижение на 1000 Гц получится никак нельзя ???
или ...
1) нельзя ли саму цифру снижения разложить по октавам и все таки отнимать по октавам???
2) вычесть из эквивалента, а потом уже разложить по октавам ???

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение А. Сивяков » 28 окт 2010, 13:07

Самое лучшее, если бы был известен октавный спектр больших автомобильных глушителей.
Но на худой конец, можно наверно взять и спектр других глушителей. Поднять (или опустить) на одну величину октавные цифры, чтоб получить нужную корректированную.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение СветВладиславна » 28 окт 2010, 13:21

А. Сивяков писал(а):Самое лучшее, если бы был известен октавный спектр больших автомобильных глушителей.
Но на худой конец, можно наверно взять и спектр других глушителей. Поднять (или опустить) на одну величину октавные цифры, чтоб получить нужную корректированную.
Идею поняла, спасибо !!! :) Наверное, придется так и делать, глушителей с одной цифрой снижения достаточно много, даже именно для когенерационных нашла = 25 дБ.
А по спектрам нету....

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Энергоцентр

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 28 окт 2010, 15:25

Коллеги а может при помощи программы для расчёта шума производимого системами вентиляции посчитать снижение шума?
Я конечно не настаиваю...))
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение А. Сивяков » 28 окт 2010, 15:44

Лёха писал(а):Коллеги а может при помощи программы для расчёта шума производимого системами вентиляции посчитать снижение шума?
Я конечно не настаиваю...))
А что посчитать? Снижение шума в глушителе? Тогда надо знать его конструкцию.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение СветВладиславна » 28 окт 2010, 16:06

А. Сивяков писал(а):
Лёха писал(а):Коллеги а может при помощи программы для расчёта шума производимого системами вентиляции посчитать снижение шума?
Я конечно не настаиваю...))
А что посчитать? Снижение шума в глушителе? Тогда надо знать его конструкцию.
Мои установки (их 3, 2 работают одновременно+ насосное оборудование подачи воды) находятся в помещении, если считать совсем по правильному, тут чокнуться можно будет: 2 дымовые трубы+ решетка воздухозабора+решетка вытяжного вентилятора (это как минимум), а потому от насосов отмазываться собираюсь, они около 50 дБа.... а для установок... без глушителей вообще никак не пройти, а с глушителями, УЗ от модуля, вентилятора и дымовых труб примерно одинаковый будет, а потому думаю просто суммарный посчитать в помещении, а потом выкинуть все это через воздухозаборную решетку .... это как макс., а остальное хочу написать считать что не целесообразно, там высота высокая)), там направление не то и т.д.)) Может конечно это не совсем корректно, но программ у меня нет, а в ручную и так до фига получается, и потом у меня ж не только энергоцентр, еще куча вентиляции от самого центра, склада, транспорт........

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Энергоцентр

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 28 окт 2010, 16:26

Мдяяяя.... Света, нельзя же так... без программ.... Ужас....(
Arbeit Macht Frei

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение СветВладиславна » 28 окт 2010, 17:11

Лёха писал(а):Мдяяяя.... Света, нельзя же так... без программ.... Ужас....(
Акустикой занимаюсь недавно, еще и года нет, пока в основном делала только совсем простые объекты (для ознакомления и изучения), поэтому тут для меня сложновато конечно, но, мое руководство обещало, что если начнем акустические расчеты делать сами, и разберемся в хитростях, то программу нам приобретут.....
:) так что пока учусь !!! :)

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение А. Сивяков » 28 окт 2010, 18:19

sveta-eko писал(а):... мое руководство обещало, что если начнем акустические расчеты делать сами, и разберемся в хитростях, то программу нам приобретут.....
:) так что пока учусь !!! :)
Замечательная логика у начальства. Правильно говорил группенфюрер Мюллер: начальству легко рассуждать - у него нет конкретной работы.
Я всё наоборот сделал, потому что делал для себя. Принял решение делать акустические расчеты - купил программу - стал разбираться в хитростях и делать сами расчеты.
Мысль о том, что акустические расчеты для СЗЗ делать вручную практически даже не возникала в голове.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
СветВладиславна
Гуру II кат
Сообщения: 1200
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
Откуда: Россия
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Энергоцентр

Сообщение СветВладиславна » 28 окт 2010, 21:17

Это я что одна что ли "на пальцах" считаю ??? :)
А с акустического расчета для СЗЗ я начала ................
У нас акустику делает человек из другой организации ("тоже на пальцах" :) ) очень опытный акустик, она конечно мастер своего дела, так вот она не все источники считает, а выбирает, и те что меньше фона не учитывает .... но на самом деле, так и есть я проверяла (и в ГОСТе 78 об этом вроде есть) если разница больше 20 дб (даже от 10 уже), суммарный считать нет смысла............