К станции предъявлены высокие требования по выбросам вредных веществ. Содержание оксидов азота и углерода в отработавших газах (при 5 % О2) не более 500 мг/м3 и 650 мг/м3 соответственно. Система выхлопа двигателей укомплектована каталитическим дожигом, благодаря чему уровень выбросов NOх не превышает 250 мг/м3. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами соответствуют требованиям российских и европейских стандартов ГОСТ Р 51249-99 и TA Luft. Для обеспечения необходимого рассеивания выхлопных газов на ТЭС установлены дымовые трубы высотой 24 метра.
Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Модератор: Raccoon
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Автономная ТЭС
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
- Новичок
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 сен 2012, 13:38
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Что из технической документации на эту ГПА у Вас есть?
У меня Технические характеристики модуля (расход газа, мощности, КПД, температура и расход воды и проч.); Технические характеристики двигателя ( тип, принцип работы, габариты, частота вращения, баланс тепловой энергии, удельный расход и объем выхлопного газа, данные воздуха горения); Уровень звукового давления указан, уровень звуковой мощности, Теххарактеристики генератора,Теххарактеристики рекуперации тепла. Вот все что у меня есть
Про эмиссию газов, соответствие стандартам ничего нет
Высота трубы 12 метров
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
ЛёхаСолнышкин писал(а):считайте это как газодизельный процесс. впрочем смотрите сами.
Именно по этой методике ПДК зашкаливают для высоты трубы 12 м.
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Rina объем выхлопного газа*концентрации TA Luft=г/с... если есть это -
P.S.
Как вариант - запросить данные по эмиссии ЗВ у производителя...
, то соответственно концентрации снижайте... (по данным на этот дожиг паспортным).Система выхлопа двигателей укомплектована каталитическим дожигом
P.S.
Как вариант - запросить данные по эмиссии ЗВ у производителя...
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
-
- Новичок
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 сен 2012, 13:38
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
объем выхлопного газа*концентрации TA Luft=г/с...
ничего нет такого
придется запрашивать у производителя (((
-
Wespe
- Moderator
- Сообщения: 2946
- Зарегистрирован: 31 янв 2008, 00:08
- Награды: 4
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Rina писал(а):объем выхлопного газа*концентрации TA Luft=г/с...
ничего нет такого придется запрашивать у производителя (((
Запрашивайте... А концентрации по нормам TA Luft Оборудование GE JENBACHER
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке." (с)
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать выброс метана от ГПУ в зависимости от состава газа. Нашла формулу только в методике для факельных установок, но она скорее всего для ГПУ не подойдет.
-
machineman
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 178 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Для ГПУ можно воспользоваться стандартной методикой для ДГУ, только, согласно МП 2012, снизить выхлопы на определенные проценты. На практике: берется модуль от Эко-центра "Дизель", выбирается газодизельный процесс. Единственное только: в самой оговорке МП 2012 по поводу оксида серы сказано что надо ориентироваться на наличие сероводорода в самом газе. А вот в отчете Эко-центра это почему-то игнорируется, и выброс диоксида серы идет как для ДГУ. Я думаю что для проектируемого предприятия можно вообще диоксид не учитывать - в природном газе сероводорода крайне мало (что-то около 0,2 %)...
Long live Rock'n'roll!
- DeadLine
- Administrator
- Сообщения: 10923
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 350 раз
- Поблагодарили: 569 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Natalika, считайте по газпромовским удельным Перечень методик расчета выбросов ЗВ 2013 года
СТО Газпром 2-3.5-039-2005
СТО Газпром 2-1.19-332-2009
СТО Газпром 2-3.5-039-2005
СТО Газпром 2-1.19-332-2009
-
А. Сивяков
- Верховный гуру
- Сообщения: 3637
- Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
- Награды: 2
- Откуда: Пермь
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Natalika писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле можно рассчитать выброс метана от ГПУ в зависимости от состава газа. Нашла формулу только в методике для факельных установок, но она скорее всего для ГПУ не подойдет.
Igor.P писал(а):Natalika, считайте по газпромовским удельным Перечень методик расчета выбросов ЗВ 2013 года
СТО Газпром 2-3.5-039-2005
СТО Газпром 2-1.19-332-2009
Игорь, ты советуешь методики для расчета выбросов от газовых турбин (в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА)).
А вот что имеет в виду Natalika под аббревиатурой "ГПУ"? Вполне возможно, что не газовую турбину.
Тема, вообще-то, называется "Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции".
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.
Иоанн Кронштадский
-
machineman
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 26 дек 2011, 18:47
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 178 раз
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Насколько я понимаю - газопоршневая электростанция (ГПУ) это установка с поршневым ДВС с использованием газа вместо дизеля или бензина. Считаем выбросы по методике Дизель с уточнением МП2012 для газодизельного процесса (можно по Эко-центровской проге, только у нее диоксид серы как для дизеля получается, а природном газе серы практически нет в основном). Может имелось в виду выбросы при присоединении-отсоединении баллонов при отсутствии магистрального газа?
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Кстати, почитал предыдущие посты по теме: а об чем спор-то? Ведь газодизельный это по сути и есть газопоршневой двугун, один сконструированный на базе другого, только топливом и отличаются.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Кстати, почитал предыдущие посты по теме: а об чем спор-то? Ведь газодизельный это по сути и есть газопоршневой двугун, один сконструированный на базе другого, только топливом и отличаются.
Long live Rock'n'roll!
Re: Расчет выбросов ЗВ от газопоршневой электростанции
Извините, что сразу не уточнила: ГПУ - газопоршневая установка, в качестве топлива используется нефтяной попутный газ. В техдокументации прописано, что выбросы метана зависят от состава газа, поэтому я искала формулу расчета. Формулу не нашла, посчитала по удельным значениям выбросов. Всем спасибо за ответы!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость