Страница 1 из 2

Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 14 май 2010, 11:44
ODV
Помогите пожалуйста, необходимо расчитать выбросы от ГРУ и предохранительного клапана в котельной, как выполняется расчет, можно ли его провеств экологе 3? sos

Re: Расчет выбросов о ГРУ и при срабатывании предохранительного

Добавлено: 14 май 2010, 19:59
Олег
Количество газа, подлежащего сбросу через предохранительно-сбросной клапан, определяется согласно СНиП 2.04.08.-87 (п. 5.18), по формуле:
Q ≥ 0,0005 Qd, м3/час
где: Qd – расчётно-пропускная способность, для предохранительного сбросного клапана, нм3/час.
Объемный расход газа, поступившего в атмосферу, рассчитывается по формуле:
V = 0,0005 • Qd / 3600, м3/с
Массовый расход метана рассчитывается по формуле:
ММ.мет. = V •  • 103, г/с
где: V – объемный расход газа, поступившего в атмосферу из свечи, м3/сек;
 – плотность газа.
Этантиол добавляют из расчета 36 г на 1000 м3 или 0,036 г/м3.
Массовый расход этантиола (этилмеркаптан) рассчитывается по формуле:
ММ.эт. = V • 0,036, г/с.
Сразу оговорюсь 36 г. на 1000 м3 - согласно ГОСТа.
Газовики обычно используют 16 г. на 1000 м3.

Re: Расчет выбросов о ГРУ и при срабатывании предохранительного

Добавлено: 15 май 2010, 09:18
ODV
Большое спасибо вот расчет в экселе может кому пригодится.

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 08 июл 2011, 15:26
Wespe
Руководствовался при расчете следующими документами:

ГОСТ12.2.085-2002 (см. приложение А Расчет пропускной способности клапана);
ГОСТ 12532-88 Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры;
СТО Газпром 2-1.19-058-2006 Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС;
СТО Газпром 2-1.19-059-2006 Инструкция по расчету и нормированию выбросов АГНКС;
Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД-39-142-00. Краснодар, 2000;
РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г. (раздел 3.8 Расчет выбросов при стравливании газа на свечу);
У-ТБ-09-90 Указания по выбору, расчету и установке ППК. Установка ППК и направление выбросов от ППК.

Есть еще два белорусских ТКП:
ТКП-17.08-09-2008 Правила расчета выбросов от объектов магистральных газопроводов;
ТКП 17.08-10-2008 Правила расчета выбросов при обеспечении потребителей газом и эксплуатации объектов газораспределительной системы.

В Excel есть еще автоматизированный "Расчет пропускной способности клапана Kv (жидкость,газ,пар) по DIN EN 60 534-4". Кто заинтересуется - пишите, вышлю.

Расчет коэффициента пропускной способности Cv https://www.engineeringtoolbox.com/flow- ... d_277.html

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 13 апр 2012, 15:22
D-503
У ODV пропускная способность клапана, как я вижу взята как расход газа на ГРУ-О3М-У1, м3/ч (при н.у.). А это не совсем верно как мне кажется. Отсюда вопросы: что такое коэффициент расхода газа клапаном, возможно ли его рассчитать самостоятельно (или только паспорт на клапан спасет), можно ли сказать что он равен 0,1 если принимать во внимание п. 9.2.3 СТО Газпрома 2-3.5-051-2006 – о пропуске не менее 10% объема газа от производительности ГРС?
Решил пока так - 0,1 брать.

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 13 апр 2012, 15:42
Wespe
D-503 писал(а):У ODV пропускная способность клапана, как я вижу взята как расход газа на ГРУ-О3М-У1, м3/ч (при н.у.). А это не совсем верно как мне кажется.


Совсем неверно!

D-503 писал(а):Отсюда вопросы: что такое коэффициент расхода газа клапаном, возможно ли его рассчитать самостоятельно (или только паспорт на клапан спасет), можно ли сказать что он равен 0,1 если принимать во внимание п. 9.2.3 СТО Газпрома 2-3.5-051-2006 – о пропуске не менее 10% объема газа от производительности ГРС?
Решил пока так - 0,1 брать.


ГОСТы, ГОСТы читаем!

+ имеем марку клапана, ищем в инете каталог (скорее всего находим), там смотрим коэффициент расхода!

D-503 писал(а):можно ли сказать что он равен 0,1 если принимать во внимание п. 9.2.3 СТО Газпрома 2-3.5-051-2006 – о пропуске не менее 10% объема газа от производительности ГРС?
Решил пока так - 0,1 брать.


Нет. Не согласен с таким подходом.

Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
P.S.
Коэффициент расхода α и пропускная способность Kv клапана связаны следующей зависимостью: α x F = 20 x Kv, где F - площадь минимального сечения проточной части седла клапана, мм².

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 18 апр 2012, 12:14
D-503
Марки нет. К сожелению. Оборудование ГРС блочной поставки. Есть входные и выходные параметры, а что внутри технологов не интерисует, завод изготовитель мычит и не телется (ему по фигу - продается и ладно). За "α x F = 20 x Kv" спасибо.

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 18 апр 2012, 13:24
Wespe
D-503 писал(а):Марки нет. К сожелению. Оборудование ГРС блочной поставки. Есть входные и выходные параметры, а что внутри технологов не интерисует, завод изготовитель мычит и не телется (ему по фигу - продается и ладно). За "α x F = 20 x Kv" спасибо.


А как же эксплуатировать то её будут без марок и пр.данных по клапанам?! МЧС-ники (промбезопасники) не вы... э... не будут терроризировать?!

Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
D-503 документация на ГРС же должна быть какая-то, в том числе и конструкторская...

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 19 апр 2012, 18:29
sokas
Wespe писал(а):
D-503 писал(а):Марки нет. К сожелению. Оборудование ГРС блочной поставки. Есть входные и выходные параметры, а что внутри технологов не интерисует, завод изготовитель мычит и не телется (ему по фигу - продается и ладно). За "α x F = 20 x Kv" спасибо.


А как же эксплуатировать то её будут без марок и пр.данных по клапанам?! МЧС-ники (промбезопасники) не вы... э... не будут терроризировать?!

Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
D-503 документация на ГРС же должна быть какая-то, в том числе и конструкторская...

скажу просто - фиг от них дождешься конструкторскую документацию, с блочными на стадии проект выполнить очень сложно, как правило, проектная документация выполняется по опросным листам, в которых прописываются определенные параметры, далее по опросникам Заказчик тендерит с заводами, а проектировщик имеет черный ящик, за который экспертиза сдирает четыре шкуры проще выполнять проект, когда Заказчик уже все купил, а потом заказывает проект

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 19 апр 2012, 18:59
Wespe
sokas писал(а):скажу просто - фиг от них дождешься конструкторскую документацию, с блочными на стадии проект выполнить очень сложно, как правило, проектная документация выполняется по опросным листам, в которых прописываются определенные параметры, далее по опросникам Заказчик тендерит с заводами, а проектировщик имеет черный ящик, за который экспертиза сдирает четыре шкуры проще выполнять проект, когда Заказчик уже все купил, а потом заказывает проект


Ну неужели они там пишут вместо марки ПУ - "Какой-то клапан ХХХ?" :)

Re: Расчет выбросов при срабатывании предохранительных устройств

Добавлено: 20 апр 2012, 06:11
D-503
sokas писал(а):скажу просто - фиг от них дождешься конструкторскую документацию, с блочными на стадии проект выполнить очень сложно, как правило, проектная документация выполняется по опросным листам, в которых прописываются определенные параметры, далее по опросникам Заказчик тендерит с заводами, а проектировщик имеет черный ящик, за который экспертиза сдирает четыре шкуры проще выполнять проект, когда Заказчик уже все купил, а потом заказывает проект

В точку. :(