Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!
Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Модератор: Raccoon
- D-503
- Профи
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 30 май 2008, 06:15
- Благодарил (а): 119 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Решил задать вопрос здесь. Нормируем куст скважин нефтедобычи. Западная Сибирь, болота кругом. Ближайший н.п. в 6-ти километрах. СЗЗ - 300 метров. Вопрос следующий (может показаться несколько странным)) - по какому документу нормируется уровень звукового давления на границе СЗЗ и каким показателям должен соответствовать?
Заковыка
-
ЮВ
- Moderator
- Сообщения: 2268
- Зарегистрирован: 05 дек 2010, 09:39
- Награды: 4
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 404 раза
- Контактная информация:
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изм.№3)D-503 писал(а): по какому документу нормируется уровень звукового давления на границе СЗЗ и каким показателям должен соответствовать?
2.3. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
поскольку экологических нормативов у нас раз-два и обчелся (только по рыбе), то придется пользоваться санитарно-гигиеническими.
санитарно-гигиенические по акустике прописаны в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
следовательно ПДУ для жилой зоны 45 ночь/55 день для территорий с непостоянным шумом.
я так думаю.
- sokas
- Профи
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2008, 17:39
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
а что у вас там шумит?D-503 писал(а):Решил задать вопрос здесь. Нормируем куст скважин нефтедобычи. Западная Сибирь, болота кругом. Ближайший н.п. в 6-ти километрах. СЗЗ - 300 метров. Вопрос следующий (может показаться несколько странным)) - по какому документу нормируется уровень звукового давления на границе СЗЗ и каким показателям должен соответствовать?Заковыка
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Согласна с ЮВ, нормируется, как для территории непосредственно прилегающие к жил. зданиям ... считается, что граница СЗЗ запросто может оказаться территорией перспективной застройки, в т.ч. и жилой. Единственное, на что еще хочется обратить внимание, так это на характер шума, возможно требования придется ужесточить н 5 дБ, от тех ,что написала ЮВ.ЮВ писал(а):СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (изм.№3)D-503 писал(а): по какому документу нормируется уровень звукового давления на границе СЗЗ и каким показателям должен соответствовать?
2.3. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
поскольку экологических нормативов у нас раз-два и обчелся (только по рыбе), то придется пользоваться санитарно-гигиеническими.
санитарно-гигиенические по акустике прописаны в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
следовательно ПДУ для жилой зоны 45 ночь/55 день для территорий с непостоянным шумом.
я так думаю.
- D-503
- Профи
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 30 май 2008, 06:15
- Благодарил (а): 119 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Шумят насосы, а застройка, да какая там застройка - болото кругом на многие километры. Нормируем по 55/45 указанным Вами, похоже закрывать кожухом придется насосы. Спасибо что уточнили на счет отсутствия специфического документа какого-нибудь.
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Ну ...еще можно увеличить СЗЗ ...)) или добывать только днем....)))D-503 писал(а):Шумят насосы, а застройка, да какая там застройка - болото кругом на многие километры. Нормируем по 55/45 указанным Вами, похоже закрывать кожухом придется насосы. Спасибо что уточнили на счет отсутствия специфического документа какого-нибудь.
- sokas
- Профи
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2008, 17:39
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
что ж за насосы такие???D-503 писал(а):Шумят насосы, а застройка, да какая там застройка - болото кругом на многие километры. Нормируем по 55/45 указанным Вами, похоже закрывать кожухом придется насосы. Спасибо что уточнили на счет отсутствия специфического документа какого-нибудь.
еще не разу на наших кустах такого шуму не было
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
Вообще правда странные какие то насосы... А че они правда такие шумные???
Arbeit Macht Frei
- СветВладиславна
- Гуру II кат
- Сообщения: 1200
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 08:54
- Откуда: Россия
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
ну на самом деле ничего странного ... если в ручную считать, то д.б. 85 хватит (только по правильному, надо в октавах считать), а если он (насос) еще и не один.... + другие источники шума ..... наберется..... Надо по программе посчитать)) они как-то так хорошо снижают шум)))Лёха писал(а):Вообще правда странные какие то насосы... А че они правда такие шумные???
-
ЛёхаСолнышкин
- Верховный гуру
- Сообщения: 2875
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
- Награды: 1
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 160 раз
- Поблагодарили: 232 раза
- Контактная информация:
Re: Расчет шума для СЗЗ: программа или вручную
))))))) И провести это как мероприятие....))))))))))sveta-eko писал(а): ну на самом деле ничего странного ... если в ручную считать, то д.б. 85 хватит (только по правильному, надо в октавах считать), а если он (насос) еще и не один.... + другие источники шума ..... наберется..... Надо по программе посчитать)) они как-то так хорошо снижают шум)))
Arbeit Macht Frei
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость