Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Расчет шума при определении СЗЗ котельной

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: СЗЗ длякотельной (шум, акустический расчет)

Сообщение Nemo » 13 июл 2011, 10:27

Посмотрите "Рекомендации по акустическому расчету котельных", Москва, 1984 год. Там все расписано, есть даже примеры расчетов. А здесь есть форма в Exel.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

OlgaMur
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 08:44
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 7 раз

Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)

Сообщение OlgaMur » 13 июл 2011, 11:12

Да вот сижу сейчас смотрю эту рекомендацию, но пока не могу в ней разобраться:(
С чего то хоть начать???Какие данные нужно запрашивать с заказчика???

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)

Сообщение Nemo » 13 июл 2011, 12:25

Попробуйте запросить паспорта на источники шума, в них могут быть указаны шумовые характеристики.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Елена-эколог
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 дек 2010, 09:23
Откуда: Астрахань

Оценка акустического воздействия

Сообщение Елена-эколог » 12 авг 2011, 08:59

Пожалуйста помогите с расчетом по шуму для котельной. Экспертиза выставила замечания: Оценку акустического воздействия в период строительства и эксплуатации объекта разработать в соответствии со СНиП 11-12-77 "Защита от шума". Может у кого пример есть ... пожалуйста!!!

Apoli
Новичок
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 18 июл 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Расчет шума от котельной

Сообщение Apoli » 13 авг 2011, 11:09

"Молодцы" эксперты, проснулись. СаНПин ---- 77 отменен еще в 2003 году. Впрочем и вышедший в замен 23-03-2003."Защита от шума" .
с 20 мая актуализирован в СП 51.13330.2011.
Извините, что по существу не могу ничем помочь.

Аватара пользователя
ЛёхаСолнышкин

Медаль за развитие форума 3ст.
Верховный гуру
Сообщения: 2875
Зарегистрирован: 21 фев 2008, 22:19
Награды: 1
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 160 раз
Поблагодарили: 232 раза
Контактная информация:

Re: Две СЗЗ по шуму

Сообщение ЛёхаСолнышкин » 14 сен 2011, 21:27

Прежде чем ломать голову над этим вопросом, добудьте пожалуйста генплан этого учебного заведения и выясните где находятся
Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений (п. 12 Таблица 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96) с ПДУ 45 дБА круглосуточно.
Может и не стоит голову ломать то?? :) Может оно как раз в аккурат рядом с вашей ТП... :wink:
Arbeit Macht Frei

P_A_X_A
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 июн 2011, 00:14
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Две СЗЗ по шуму

Сообщение P_A_X_A » 14 сен 2011, 21:51

Никаких противоречий не вижу. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Таблица 3 п. 9 - Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек с 23 до 7 ч. должно быть не более 45 дБа. И никаких оговорок работает учебное заведение в это время или нет. Может и странное, но требование действующего документа. Именно на это и будут смотреть проверяющие.

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)

Сообщение Nemo » 01 ноя 2011, 14:10

Коллеги! Подскажите кто-нибудь, как расчитать шум на срезе дымовой трубы котельной? Дымососа в котельной нет, из шумящего оборудования только газовые горелки котлов. И еще вопрос: будет ли этом случае здание котельной являться источником шума?
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)

Сообщение А. Сивяков » 01 ноя 2011, 14:42

Nemo писал(а):Коллеги! Подскажите кто-нибудь, как расчитать шум на срезе дымовой трубы котельной? Дымососа в котельной нет, из шумящего оборудования только газовые горелки котлов. И еще вопрос: будет ли этом случае здание котельной являться источником шума?
Есть такая книга: Рекомендации по акустическому расчету котельных. М., 1984, ГПИ САНТЕХПРОЕКТ
Там есть ответы на эти вопросы.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
Nemo
Специалист
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:44
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)

Сообщение Nemo » 01 ноя 2011, 14:47

Книга у меня есть, но там дан пример расчета шума трубы если есть дымосос. Но в моем случае дымососа нет. Вот в чем загвоздка.
"Мы все равны перед воздухом, которым дышим!" (ПК "Призма")

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Акустический расчет котельных (СЗЗ по фактору шума)

Сообщение А. Сивяков » 01 ноя 2011, 15:29

Nemo писал(а):Книга у меня есть, но там дан пример расчета шума трубы если есть дымосос. Но в моем случае дымососа нет. Вот в чем загвоздка.
Вместо октавных УЗМ нагнетательного патрубка дымососа подставьте УЗМ горелки и проведите расчет.

А насосов в котельной нет? Почему вы пИшите, что кроме горелок ничего не шумит?
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Ответить

Вернуться в «Шумовое воздействие»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость