Расчет уровня шума при определении СЗЗ трансформаторной

Сообщение Артём В.Артёмов » 14 сен 2011, 20:36

Добрый день, коллеги! Хотелось обсудить немого тупиковую ситуацию по установлению СЗЗ для подстанции. Согласно СанПиН по СЗЗ для подстанций размер СЗЗ устанавливается на основании акустического расчета и ЭМИ. Для проектируемой подстанция были определены размеры расчетной СЗЗ по акустике по линии 45 дБА на ночные условия как наиболее жесткие, т.к. подстанция работает круглосуточно, и расчетную СЗЗ жилье не попадает. Однако, вблизи подстанции расположена территория учебного заведения, работающего только днем, и пронормирована на день (в ночные условия по расчету по определению залезают за ПДУ). И получается, такая двоякая ситуация, по идеи надо нормировать на ночь (то есть по жилью) по линии 45 дБА попадает ВУЗ, который ночью не эксплуатируется, что по СанПиНу не допустимо. Если нормировать по линии 55 дБА, то для жилья это не будет соответствовать действительности, так как проектируемый объект эксплуатируется ночью. То есть получается надо строить 2 СЗЗ (день /ночь или жилье/вуз), но это противоречит СанПиНу СЗЗ, где должна устанавливается единая по совокупности факторов. То есть тупик
Будьте так добры, кто сталкивался с такой ситуацией – проконсультируйте как выходили из данного тупика.
Заранее спасибо.

Артём В.Артёмов
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2010, 18:31
Откуда: Екатеринбург

Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму

Сообщение Артём В.Артёмов » 15 сен 2011, 18:00

Дело в том, что в линию 45 дБА учебные заведения залезают... У меня тут появился еще противоречивый вопрос. Согласно Своду правил СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), табл.1, п.23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям… учебных заведений…. – 55 дБА. На сколько обоснованно при нормировании ссылается на данный документ, когда есть СН 2.2.4/2.1.8.562-96 с табл.3 с п. 9 и 12?

Аватара пользователя
Dmitrij8700
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 11:03
Откуда: Поволжье
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму

Сообщение Dmitrij8700 » 16 сен 2011, 09:58

Артем, а можно вопрос - у вас магистральная подстанция или трансформаторы в будке? если объект небольшой, может вам просто стены минватой обложить - и быстрее, и дешевле, и тише.

Артём В.Артёмов
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2010, 18:31
Откуда: Екатеринбург

Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму

Сообщение Артём В.Артёмов » 16 сен 2011, 13:55

В том то и дело, что трансформаторная и открытая. Больший вклад шум дают выключатели ОРУ. Они прилично щелкают и их ни какой минватой не обложить)))

Алексей Левин
Специалист
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 16:11
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: СЗЗ проектируемой подстанции по шуму

Сообщение Алексей Левин » 04 окт 2011, 08:58

1. Все же при нормировании разумнее пользоваться СН-2.2.1-2.1.8.562-96. Это санитарные нормы и РПН пользуются ими в первую очередь.
2. При нормировании, шум от воздушных выключателей учитывать не следует. Во первых - они срабатывают либо при аварийных ситуациях, либо при плановых отключениях (в основном не чаще 1 раза в год), во вторых они срабатывают на столько громко, что ни по каким нормам расчет не пройдет (на расстоянии 15 км от выключателя ОРУ на подстанции 330 кВ при срабатывании было слышно громкий хлопок!). Основными источниками звука на подстанции являются трансформаторы. Вентиляционное, насосное оборудование и пр. источники обычно не учитываются ввиду разницы более чем 20 дБ по сравнению с трансформаторами.
3. При нормировании следует использовать поправку минус 5 дБ к значениям в таблице 3 СН-2.2.1-2.1.8.562-96 (если нормировать все же по нему) - примечание 3 ... инженерно-технологическом оборудовании...
4. Не зависимо от пунктов выше: в вашей ситуации что мешает построить единственную СЗЗ по границе учебного заведения, а в остальных направлениях по изолинии 45 (40) дБА. Учебное заведение в СЗЗ попадать не может (п. 5.1 СанПиН_СЗЗ). На его территории будет соблюдаться 55 (50) дБА - по СН, либо 45 (40) дБА по СП?
5. В Вашем случае, если нормировать по СН-2.2.1-2.1.8.562-96, то на территории уч.заведения превышение. Если нет ни каких препятствий на пути распространения звука от трансформаторов, то предлагайте установку шумозащитного экрана (варианты экранов могу выслать).

Ответить