Подравляю всех посетителей нашего форума с 47 годовщиной провозглашения Дня Охраны Окружающей Среды - Дня Эколога!

Каталог шумовых характеристик оборудования

Модератор: Raccoon

Аватара пользователя
DeadLine
Administrator
Сообщения: 10923
Зарегистрирован: 03 май 2006, 06:37
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 350 раз
Поблагодарили: 569 раз
Контактная информация:

Каталог шумовых характеристик оборудования

Сообщение DeadLine » 01 июн 2007, 19:41

Каталог шумовых характеристик оборудования
Полезные сообщения со всей темы:

Каталог шумовых характеристик технолгического оборудования к СНИП 11-12-77
Шум от вентиляторов
Ссылка на сайт партнер по шумовым характеристикам
Каталоги шумовых характеристик
Шумовые характеристики строительной техники
Замеры шумового воздействия
Протокол замеров шумового воздействия
Защита от шума и вибрации в черной металлургии. Заборов В.И., Клячко Л.Н., Росин Г.С. - М.: Металлургия, 1976. - 248 с
Рекомендации по применению ШХО для расчета шума в жилой застройке
Коритысский Я. И. и др. Вибрация и шум в текстильной промышленности (измерения, характеристики и методы борьбы). – М.: Легкая индустрия, 1974
Шум деревообработка
Пересчет уровней звукового давления в уровни звуковой мощности
Протоколы измерений шума
Борьба с шумом на производстве. Справочник. Москва. Машиностроение 1985
Изображение

Теги:

Аватара пользователя
Hunter
Профи
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 15:55
Откуда: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 23 раза

Сообщение Hunter » 08 июн 2007, 08:33

Вот каталог шумовых характеристик технолгического оборудования к СНИП 11-12-77.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Tarkal
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 июл 2009, 15:11
Благодарил (а): 3 раза

Шумовые характеристики грохотов

Сообщение Tarkal » 09 сен 2009, 12:43

Где можно найти шумовые характеристики грохотов? Желательно, уровни звукового давления по диапазонам частот?

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Грохот

Сообщение А. Сивяков » 18 янв 2010, 21:39

Тоже достаточно древний неотвеченный вопрос. В прилагаемом документе на стр. 38 есть информация.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Грохот

Сообщение А. Сивяков » 19 янв 2010, 13:38

По мере наличия времени.

P.S. Тем более, что и автор вопроса увидел ответ.
Пойду копать дальше.
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: каталог шумовых характеристик технолоического оборудования

Сообщение А. Сивяков » 08 фев 2010, 21:42

Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

m704
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:40
Откуда: Москва

Шумовые характеристики кондиционеров "LG"

Сообщение m704 » 06 апр 2010, 08:53

При разработке "Перечня мероприятий" столкнулись со следующей проблемой: нигде не можем найти УЗМ кондиционеров по октавным частотам. Разработчики систем вентиляции и кондиционирования (они предложили кондиционеры "LG") таких данных не имеют. На сайте производителя такой информации нет. Обратились к производителю. Те обещали помочь, но как-то не торопятся. Может быть, есть какие-то справочники по кондиционерам (или по их шумовым характеристикам) не только (или не обязательно) "LG", но и других фирм?

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шумовые характеристики кондиционеров "LG"

Сообщение А. Сивяков » 06 апр 2010, 09:28

Возмите корректированный уровень (уж эта цифра всегда есть) и разложите на октавы сами по Осипову
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.
Если соберем любовь каждого к России в одну любовь – выстоим.


Иоанн Кронштадский

Аватара пользователя
Iren
Завсегдатай
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 07 дек 2007, 19:34
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Шумовые характеристики кондиционеров "LG"

Сообщение Iren » 13 апр 2010, 02:15

m704 писал(а):При разработке "Перечня мероприятий" столкнулись со следующей проблемой: нигде не можем найти УЗМ кондиционеров по октавным частотам. Разработчики систем вентиляции и кондиционирования (они предложили кондиционеры "LG") таких данных не имеют. На сайте производителя такой информации нет. Обратились к производителю. Те обещали помочь, но как-то не торопятся. Может быть, есть какие-то справочники по кондиционерам (или по их шумовым характеристикам) не только (или не обязательно) "LG", но и других фирм?
Для проведения расчёта шума кондиционеров в качестве исходных данных необходимы следующие : уровень звуковой мощности или уровень звука на расстоянии r м , габариты агрегата, число оборотов вентагрегата и пр.
Если в каталоге фирмы-изготовителя отсутствует уровень звуковой мощности по спектру или хотя бы УЗМ в дБА, а представлены только спектральные уровни звукового давления или уровень звука в дБА, измеренные на расстоянии r (должна быть указана численная величина расстояния r), то расчет УЗМ по октавным полосам проводится следующим образом:
Уровень звука (октавные уровни звуковой мощности) LP(дБ), источника, для которого известны уровни звукового давления L, дБ, на расстоянии r, м, от акустического центра источника, можно ориентировочно определить по формулам:

при r > 2 lмакс
LP= Lm+20 lg. r +10 lg Ω ,
LPА= LА+20 lg. r +10 lg Ω ,
при r≤2 lмакс
LP= Lm+10 lg S ,
LPА= LА+10 lg S ,
где: lмакс – максимальный размер источника, м; S- излучаемая площадь на расстоянии r(м)
Уровни звукового давления, создаваемые кондиционерами (чиллерами, драйкулерами) в расчетных точках, в соответствии с Нормами проектирования СНиП-23-03-2003 оцениваются по формуле
L i = L Pi - К lg r + 10 lg Ф - 10 Ig ba r/1000 - ΔLнаправ.,
где: Li - значение октавных уровней звукового давления в расчетной точке от рассматриваемого источника, дБ;
К - коэффициент, меняющийся от 10 до 20 в зависимости от вида источника, габаритов источника, окружающих условий и др. факторов;
где: pi - уровни звуковой мощности кондиционера, дБА; расстояние от источника шума до расчетной точки, м; пространственный угол излучения звука; фактор направленности источника шума, является характеристикой источника и равен 1 или 2 , затухание звука в атмосфере, дБ/км (оценивается при расстояниях больше 60м).
Для источников шума, расположенных в непосредственной близости от стены здания, пространственный угол излучения звука, равен 2π и, соответственно, 10 lg π=8 дБ.
ΔLнаправ. – снижение шума за счёт угла (направления звука ) от оси источника до расчётной точки; ΔLнаправ. изменяется от 0 до 5дБ при увеличении угла излучения от 0 до 90 градусов.
Если исходные уровни звуковой мощности шума представлены в корректированных уровнях дБА, то расчетным путем по формуле определяются уровни шума по октавным полосам часто:
LР = LРА+К(Δ LA) ,
где: Δ LA - показатель спектра шума, дБ.
К(Δ LA) - спектральная поправка, дБ
Зная величины LРА(дБ) и Δ LA (дБ) определяем спектральную поправку и затем по формуле спектральную характеристику уровня звуковой мощности шума конденсаторного блока.
Поправки К(Δ LA) для перерасчета из LРА(дБА) в LР(дБ) зависят от числа оборотов вентилятора и определяются по таблицам /табл. 16.5, 16.6, /«Звукоизоляция и звукопоглощение». Учебное пособие для студентов вузов. М, изд-во «АСТ-Астрель», 2004.//.

Аватара пользователя
johnbob
Administrator
Сообщения: 2171
Зарегистрирован: 11 июл 2006, 04:52
Откуда: Владиговносток
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Шумовые характеристики кондиционеров "LG"

Сообщение johnbob » 13 апр 2010, 10:44

А что в руководстве по эксплуатации не приводятся данные? как правило в зарубежном оборудовании такие данные приводятся.
Чисто там - где убирают

Аватара пользователя
А. Сивяков

Медаль за развитие форума 3ст. Медаль за развитие форума 2ст.
Верховный гуру
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 29 ноя 2009, 21:01
Награды: 2
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 220 раз

Re: Шумовые характеристики кондиционеров "LG"

Сообщение А. Сивяков » 13 апр 2010, 12:22

Октавы бывает не пишут (капиталисты бумагу экономят).
Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим.
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим.